Показать сообщение отдельно
Старый 27.10.2013, 17:15   #1
AndreyZ
Забанен
 
Адрес: Москва-ЯНАО
Сообщений: 1,996
Машина: Х5
Длина: 45150мкм
Диаметр: 0мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Diktator Посмотреть сообщение
В своем доме проложил в ванную комнату 35 метров трубы для теплого пола. Врезался в систему отопления. Система `ленинградка' труба пайка металлопласт 32 ответвления на радиаторы и теплый пол 20ка(если не ошибаюсь) Врезался сразу после насоса на обратке- просто впаял тройник и поставил кран под трубу для пола. Систему заполнил водой , из трубы теплого пола выгнал весь воздух ! Система греет отлично, радиаторы горячие, а пол холодный , на подаче трубка горячая , обратка холодная.
Как быть? Второй насос както не радует! Хелп ми плиз!!
А какую температуру на полу желаете?; 40 - 60 градусов?

п.с. 35 метров трубы на теплый пол... в ванной... Это из каких расчетов такая цифирь получилась? Не олигарх ли часом?


И по теме - гидравлическое сопротивление 35 метров трубы 20-ки огромно по сравнению с сопротивлением остальной системы + уклона нет - горячая не может протолкнуть холодную; ей проще по системе прошвырнуться чем в ванную лезть через трубу 20.

Последний раз редактировалось AndreyZ; 27.10.2013 в 17:35.
AndreyZ вне форума   Ответить с цитированием