Цитата:
Сообщение от Винни
нет, я про автоматы после счетчика. До счетчика стоят такие поворотные фиговины и вроде еще автомат, но он явно больше 16А, т.к. ни разу не выбивался (загляну сегодня).
ок, почитаю...
|
Поворотные фиговины это просто рубильники ВКЛ-ВЫКЛ. Вводной автомат по новым правилам для квартир не больше 16А. т.е. любая перепланировка переделка новое помещение ставят автоматы 16А. Если же у тебя вводной автомат к примеру 16 а после счетчика 20-25 то это фигня. Выбивать будет общий вводной попутно выжигая слабую технику на соседних линиях после счетчика. Если же у тебя совдеповский автомат вводной (перед счетчиком) то тебе повезло (правда ненадолго, потребуют поменять). И еще нюанс. У любого автомата есть свойство потихоньку проседать т.е. отклоняется от паспортного значения. Хорошо это или плохо решай сам.