Цитата:
Сообщение от bluttier
Цитата:
Сообщение от spalker
А неправ в том что сопротивление постоянному току проводника зависит не только от его длины, но и от сечения провода.
Вот и подумай - где ты неправ.
|
Ты хочешь сказать провод там от страху сжался чтоле?
Цитата:
Сообщение от spalker
Что касается измерения сопротивления первичной обмотки, то Ваши результаты вполне удовлетворяют требованию мануала с учетом ошибки измерения (не мостом же Вы сопротивление меряли)
|
Я конечно знаю что китайские мультиметры не эталон измерительного прибора, но в 3 раза уж он не ошибётся!
Я не смог найти нормальной схемы таврической катушки и её подключения, наверное отсюда всё это занудство 
|
А ты хочешь сказать что тебе витков в катушке ночью домотали?
Если серьезно я хочу сказать что сопротивление само по себе ни о чем не говорит.
Насчет китайского мультиметра - какая была методика измерения?
Тупо в лоб, или с учетом постоянной погрешности?
Дело в том что обычно все они никогда не показывают 0 Ом.
тоесть для того чтобы таким мультиметром померять малое сопротивление - нужно сначала померять сколько он показывает при КЗ щупов, потом провести измерение, а потом из результата вычесть то что намеряли раньше.
В более продвинутых мультиметрах для этого существует диференциальный режим. (дельта)
Кроме того - ты определись где больше а где меньше.
Цитата:
Сообщение от bluttier
между двумя маленькими контактами - 1,7 Ом. То есть последнее сопротивление в 3 раза меньше нормального!
|
нормальное 0.45 Ом, а 1.7 Ом оказывается в 3 раза меньше