Показать сообщение отдельно
Старый 06.01.2014, 19:47   #2
vics13
 
Адрес: Бердянськ
Возраст: 55
Сообщений: 17,388
Машина: Slavuta 110308 1.3Si
Длина: 212950мкм
Диаметр: 40мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kudrik Посмотреть сообщение
В теме подняли вопрос о давлении ВОДЫ в системе. Хотя теоретически вода не сжимаемая жидкость.
Значит показание давления ,на приборах, возникает косвенно. От деформации сосуда(трубы, батареи), и соседствующей среды(рез. диафрагма , воздух).
Поэтому для корректного сравнивания показания манометров ИМХО надо:
1. Удалить весь воздух из системы, путём медленного корректного заполнения водой.
2. Исключить соседствующие (легко-деформируемые) среды (резину, воздух).
3. Создать давление в системе с помощью выносного ручного гидропресса.
4. Заранее оттарировать(сравнить) показания двух манометров, путём установки их на стальную пустотелую рампу-рейку. С подачей давления от стороннего источника.
Я чего-то не понял. Если система отопления закрытая и жидкость находится в состоянии покоя при неизменной температуре то в любой точке этой системы манометры должны показать одинаковое давление (+/- поправка на рожэаш, если система отопления на несколько этажей.). Закон Паскаля вроде. Физика 7 класс.
vics13 вне форума