Цитата:
Сообщение от Андрей Олегович
Ну, раз Вы гуглом не умеете пользовться,
держите.
|
Спасибо. Но я не гуглом не умею пользоваться, а вникать в тонкости электрики сейчас нет свободного мозгового ресурса.
Вот что я увидел в предложенной вами статье:
Цитата:
4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.
...
При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).
|
Ну вот такая ситуация, как я полагаю у многих, кто живет в доме подобном моему.