Rrr, послушайте совет, меня может тут и закидают ссылками на левые онлайн калькуляторы, но я практик. Ставьте 9 больше смысла нет, поскольку воздухообмен через открытые двери проемы и т.п. на порядок меньше. 6 кВт это нечто среднее между 18 и 24 . такой кондер объём воздуха на балконе охладит за пару минут и выключит компрессор. Датчик во внутреннем блоке ловит холодный воздух с выхлопа кондера. Так как у всех кондеров есть задержка между включениями компрессора на балконе будет жопа. Инвертор 9 - понятно лучше, но тут вопрос финансов. Ну и 410 фреон. + правильная установка тут без схемы не подмогу.