Re: УЗО (электрика)
Ток срабатывания: 100мА, ставиться как противопожарное на входе, сразу за главным автоматом.
30 мА кухня, ванна и прочая похожая чепуха.
10 мА детская, спальня.
Свет можно без УЗО. Есть еще один параметр ток защиты от КЗ. Выбирать не меньше, чем главный автомат, так как защита от КЗ УЗОшка отрабатывает очень плохо. Да и дорогое оно, что-бы рисковать, пусть уж автомат вводный выключается.
|