Цитата:
Сообщение от Tigra
На конец свободной пары резистор цепляешь и в сигналку. Провода рубят-сигналка орет. Сделать только, что бы при снятии камеры был 100% обрыв этой пары.
Я всегда стараюсь спроектировать систему так, что бы подход к одной камере просматривался с другой. Главное настроить, что бы они друг друга не слепили ночью.
|
Ну тут заковыка получилась в том что провод к камере выходит из стены и спрятан за распредкоробкой. А к ней уже идет родной провод камеры.
Примерно вот так.

Перекусили между камерой и коробкой. При твоей схеме контрольная пара останется целой.
И для дальних камер тоже не подойдет. Провода натянуты на высоте 9 метров, возле камер опускается петля в распредбокс с ибп. И там уже внутри коммутация камеры.
Перекрестное расположение камер тут не позволяет бюджет. Для охраны сторожки ставить овер 4-камеры-роскошь не для дачников.