Цитата:
Сообщение от primuss
Я почему спрашиваю. У меня дома бытовой техники - 2 таврии купить можно. Поэтому меня интересует время срабатывания по нижнему и верхнему порогу...., если окажется, что девайс "проворонил" подачу 380 там, где должно быть 220.
|
Все верно говорите.
Его прямое назначение это и выключить если ноль отгорел на ТП.
Время отключения теоретически как у всех 0,02 сек. На практике ожидаю получить результаты на более 0.2сек.
Цитата:
Сообщение от primuss
Поймите меня правильно, 300 грн разницы не стоят тех денег, которые я вбухаю в ремонт
|
К сожалению людей, и к счастью производителей, далеко не все потребители мыслят именно так правильно.
PS Эксперементальным методом было выявлено что техника с импульсными блоками питания выдерживает напряжение в 380В на протяжении нескольких секунд.
PS2 Я предусмотрел недоверие к самопальному продукту, по этому сделан будет не только независимый тест, но видеобзоры и прочее.