Андрей, это какой ток- номинальный, максимальный? У любого АВ есть своя время-токовая характеристика- А, В, С..., по ней следует, что АВ может при разных превышениях ном. тока отключать нагрузку через разное время. Если ВТХ "А", то это произойдет через 20 с при превышении тока в 2...3 раза и АВ все равно- к/з это или простая увеличенная нагрузка на мотор. У тепловика свои заморочки и ВТХ.
С ВТХ "В" ЭМ-размыкатель на пост. токе сработает в пределах 3...7,5 ном. тока.
Т.е. прежде я бы разобрался с токами и перегрузками, потом выбирал АВ. А насчет параллельности- х/з как они там настроены эти размыкатели и какой разброс, но главное- насколько одновременно разомкнутся контакты, тут нужна лабораторная работа, иначе один может гореть раньше других.