Предпосылкой ремонта барореле(БР) оно же прессостат, стали
- частые остановки и пуски котла, особенно при встречном, в трубу, ветре,
- заоблачная цена нового.
Долгая ловля блох показала, что в силу наличия в силиконовых трубках, идущих от выхлопной и трубки Вентури в ней к БР конденсата, контактная группа БР слегка покрылась х/з чем и контактное сопротивление гуляло в довольно больших пределах, далеких от близкого к 0 Ом.
Если снять БР и присмотреться, по окружности в верхней части корпуса есть места, где штифты нижней половины заплавлены, чем обеспечена целость конструкции. Эти точки можно аккуратно срезать скальпелем и проч., я срезал фрезой на ручной бормашинке. Затем обе половинки аккуратно разбираются, извлекается мембрана и имеем доступ к конт. группе. В моем БР контакты таки были грязные и до вскрытия сопротивление могло быть и почти 0 Ом, и 10, и 30...Контакты помыл с помощью средства для чистки контактов и полоски замши. Не советую никаких абразивов. После промывки покрыл контакты тонким слоем силиконовой смазки, если есть, можно и средством защиты от "Контактхемие" "Контакт 40". Сборка несложная- попасть остатками штифтов нижней половинки в верхнюю. Заплавлять не стал- сделал мет. скобки из полосок нержавейки длиной 13 мм для последующих чисток. Собрал, проверил неск. десятков раз на сопротивление, поставил на место.
На очереди- вентилятор. За 8 лет на лопастях колеса, он- центробежный, налепилось вместе с сажей масса пыли, что вызывало дисбаланс и вибрацию всей конструкции. Мех. очистка аккуратно, не деформируя лопастей, продувка воздухом, установка на место и котел заработал тихо и стабильно, без отключений.
Потом помыл, почистил и трубку Вентури(
http://thermoconsult.ru/upload/shop_..._image4461.jpg) в выхлопной трубе. Она должна быть целая и чистая.
Фото прилагаю, за базар атвичяю: