Цитата:
Сообщение от vadozz
Собсно сабж.
Индивидуальное отопление, застройщик зажлобил на радиаторах , поставил маленькие стальные. Зимой радиаторы были раскаленные, а тепла толком не было, хотя дом утеплен. Включался на 30 секунд, потом тух.
Смотрю характеристики теплоотдачи, так такое ощущение что с неба берут
Можно ли ставить в одну систему алюминий и металл?
Что такие лучше?
|
Если радиаторы горячие а тепла нет - большие теплопотери помещения.
Два варианта решения:
1. Утеплить - (сократить теплопотери)
2. Увеличить площадь радиатора или добавить ещё один (увеличить подачу тепла)
Если включался на 30 секунд - значит греет не постоянно, т.е где-то стоит узел регулировки. Это может быть термостат на самом радиаторе, термостат в общей системе дома (от температуры воды или воздуха).
Подобные системы с прекращением подачи тепла, от температуры воздуха, стоят в частных домах.
Для индивидуального отопления лучше стальных не найти, у них быстрее конвекция.