Если горело по всей длине, скорее всего было КЗ в конце линии, но автомат в начале линии не сработал. Очень часто наши люди намерено ставят автомат побольше, "чтоб точно не выбило". А линия при этом сравнительно тонкая и длинная, при замыкании в конце ток КЗ тупо не достигает порога отключения магнитного расцепителя автомата, а тепловая защита срабатывает сравнительно медленно (десятки минут). Все это описано в любом учебнике по электротехнике (расчет селективности защиты и т.д.), только кто ж читает...
__________________
Кремлевский дед слетел с катушек, и все, что строил
20 лет, разрушил.
Последний раз редактировалось Yurasvs; 20.01.2018 в 19:33.
|