Цитата:
|
Сообщение от AK
При чом тут погрешность, если речь идёт о минимальной границе работоспособного диапазона, который заявляет изготовитель, и эта граница явно выше среднестатистического тока.
|
Ничего там не выше.
Как правило "минимальная граница работоспособного диапазона" для первога класса точности составляет ~10мА, для второго ~20мА. После этого порога счётчик считает как положено (с погрешностью) и ему до "лампочки" скоко через него в данный момент протекает 1А или 20А. Правда, если он расчитан на 50А максимум, а дать ему постоянную нагрузку в 70А, думаю дым и искры он испустит из себя быстро.