1- УЗО включается непременно в два провода, оно контролирует равенство втекающих и вытекающих токов. При неравенстве- утечка, должно отсечь прибор от сети и быстро.
2- АВ с время-токовой характеристикой(ВТХ) "С" в маркировке С16А имеет полное право игнорировать и длительно все токи, которые равны и чуть больше 16А: при 1,13 номинального- никогда не сработает; при 1,45 номинального- через минуту и только при 5...10-тикратном превышении сработать через 1 секунду. Не думаю, что пользы много. Если ставить, то с ВТХ "В", там 3...5 номинальных.
УЗО- вещь полезная, но нормальное заземление еще полезнее, всегда.
В доме с эл/плитой строители умудрились пробить кабель к плите, пришлось тянуть отдельный трехжильный 6 мм.кв для плиты и стиралки и бойлера, заземлив их на щит в коридоре.