Однозначної відповіді нема, коли серйозно, а не з рекламою в руках.
1- скільки жере РЕАЛЬНО насос при запуску при паспортній потужності, і після запуску- треба знати. Різниця може бути в 3...5...разів
2- реальної потужності БГ не знає ніхто, навіть китайці, а писати можна все...
3- БГ моєї р/станції середньої потужності- АБ-1- 0/230В- 1 кВт, в далекі радянські часи чесно тягнув і спокійно передавач, приймач, освітлення, опалення, заряд АКБ 60 А*г
Шо зараз потягне китаєць в 4000 Вт, не скаже ніхто, тільки пробувати в парі з насосом.
Ще одне важливе питання- форма напруги/струму на виході цього БГ, бо дуже часто там ну геть не синус, а страшні кракозяблики, які двигунам, трансформаторам ну дуже не подобаються.
І ще одне- ці БГ є синхронні і асинхронні, і різниця не тільки в букві "а".