Цитата:
|
Сообщение от Rambo
Цитата:
|
Сообщение от V-A
чуть не в тему, но близко к этому...
Имееться газовый котел Ferolli F24, 24кВт, с "турбонаддувом", ...
|
Эта скотина (в смысле импортный котел) очень чуйствительна к давлению газа. В Европе давление стабильное и составляет 20 милиБар. У нас стандарт 12. Но оно нестабильное. И может быть и 8... В котле стоит устройство (пневматическое) управляющее подачей газа на горелку. Вот оно и не срабатывает.....
Гы!  Не прочитал посты выше.  Короче, конвульсиум пришел к единому выводу.
Феролли - вообще-то странная контора. У них не очень отслеживают условия, в которые поставляют продукцию. Лишь бы продать... Мне в этом отношении больше нравится Buderus.
|
Вот же ВсЁ НАПИСАНО !!! давление газа в газопроводах низкого давления по стране весьма нестабильное - но в НАШ норматив укладывается. а у НИХ Техника под стабильно давление - НО ПО ИХ Нормативу. Если можно превматику подкрутить - то и заставить работать ту скотину в наших условиях можно. Если нет - то Ожидать стабильного давления в тех пределах, на которые рассчитана техника - хоть фероля, хоть юнкерс, хоть будерус... Никакие шланги и фильтры не помогут, если давление газа ниже их расчетных значений.