Цитата:
|
Сообщение от Dmz
Продолжение отчета.
Через 1 час заряда напряжение на АКБ 12,77 В, ток заряда упал до 1,23 А.
|
Через 8 часов заряда напряжение на АКБ 13,8 В, ток заряда упал до 0,1 А. При попытке отключить ИБП от сети при нагрузке 200 Вт на его выходе, напряжение на АКБ в первый момент было 12,9 В и за первые 30-40 секунд снизилось до 12,1 В и удерживалось еще несколько минут. Дальше экспериментировать не стал.
При отсоединении АКБ от ИБП на клеммах ИБП напряжение 13,83 В.
Вывод: в ИБП в качестве зарядного устройства применен таки источник напряжения. АКБ таки зарядился.