Цитата:
Сообщение от Hitman
так я ж и говорю,
инвертор + пара аккумов
|
Имеет ли сервер вход постоянного тока 48Вольт или только переменку 220В?
Построение схемы гарантированого безперебойного электропитания устройств связи и передачи данных обычно имеет такой вид:
входное 220 подаётся на Блок источника питания, который включает в себя Каркас выпрямителя обычно от 2 до 33U (юнитов) с системой предохранителей и автоматических выключателей, плату управления, модули выпрямителя xxx Вт (основной +резерв). На выходе имеем постоянное напряжение, к которому параллельно подключена одна или две группы аккумуляторных батарей напряжением, равным выходному. Ёмкость батарей и мощность выпрямителей выбирается в зависимости от нагрузки и с учетом 10 часового заряда. Если сервер имеет входное =48В, то включаем прямо к нагрузке, если только переменное 220В, дополнительно ставим преобразователь (инвертор) =48/переменное 220. Есть наши тернопольского производства.
Если имеется уже подобная система (например питается офисная АТС и пр.), то смотрим на мощность выпрямителя и потребляемый ток имеющейся, включаем дополнительно инвертор и подключаем сервер.
Сильно не пинайте.