Re: Re: Проблемы с электричеством в квартире. Помогите совет
В моей квартире (1994г постройки) существует 2 ветки электроснабжения и на щитке на лестнице есть 2 автомата по 16А. Ноль не прерывается... Автомат на 16А еще не означает 16амперный расцепитель, это ток контактов, тепловой расцепитель может быть и на 16 и на 10А (должно быть выбито отдельно, хотя конечно не факт)
Выбивание автомата, независимо автомат это или автоматическая пробка может быть по 3м причинам:
1. Перегруз выше тока теплового расцепителя.
2. Подпаленные основные контакты, и изза повышенного нагрева контатной пары перегревается механизм и само собой греет тепловой расцепитель.
3. Изношенные механизмы защелок автомата. К сожалению конструкция их напоминает классическую мышеловку, т.е зацеп отсекающей планки при взводе механизма обеспечивается только за счет заусенцев при штамповке....Тут уже ничего не попишешь кроме замены или подгибов планок (делать не советую).
Итогом всего советую заменить сначала на такой же номинал, будет вышибать - отнести назад и взять 25 амперный...Ессли и он будет вышибать - тут нужно более серьезное исследование (напр. у нас в щитке 2го этажа был до красна раскален нулевой болт и соотв. в щитке было очень тепло).
|