По умолчанию Re: Re: Re: В деревне в сети до 270В. Как решить?

Проблема сельского электроснабжения имеет 2 конца. Это либо перекос фаз, либо поддержание повышенного напряжения на выходе КТП для обеспечения нормального напряжения в конце линии, особенно если линия длинная. расчет сельских сетей именно так и делают - определяют установку переключателя напряжения на КТП с таким расчетом, чтобы при данных сечениях проводов воздушной линии, в начале ее напряжение не превышало +7,5% от номинала, а в конце не было ниже -7,5% от того же номинала. В данной ситуации скороей всего имеет место именно завышение напряжений на тр-ре КТП, т.к. перекос фаз - явление как правило не постоянное, связанное с подключением мощных однофазных потребителей и хреновым нулевым проводом. У вас явное (+22%) несоответствие уровня напряжения (допустимо-7,5%). Пишите заяву в свой энергосбыт. они должны приехать, сделать замеры и выдать вам акт (главное - акт) а также произвести регулировку переключателя (анцапфы) на тре-ре вашей КТП. Не сделают - пишите еще одну заяву в энергосбыт уже с угрозой суда, приложите копию акта.
Дело не простое, особенно если линия длинная и в конце ее напряжение ниже 210 вольт, когда у вас - 270. Тут надо перекладывать провода на более толстые - это ж*па будет...
Ну или как выход - покупка дорогого импортного стабилизатора большой мощности (7-10кВт, иначе не имеет смысла), что затратно...