Показать сообщение отдельно
Старый 10.02.2010, 19:00   #32
Сонтехнег
инфа 100%
 
Сонтехнег ♂
 
Адрес: Запорожье
Возраст: 57
Сообщений: 11,612
Длина: 138890мкм
Диаметр: 43мм
По умолчанию Re: Re: Re: Сантехмонтаж Электромонт

Цитата:
Сообщение от V-A
1. Имеется насосная станция со штатным гидроаккумулирующим бачком небольшого объема. После станции стоят два фильтра -- нитяной и угольный. Можно ли после фильтров поставить второй бачек большого объема? Давление воздуха в "грушах" бачков, понятное дело, будет приблизительно одинаковое.
не вижу препятствий. можно поэксперементировать - тока фильтры после второго бака перенести. ни разу на два бака не делал станцию.
Цитата:
Сообщение от V-A
2. В чем причина завоздушивания батарей?
Пройдитесь по всем трубам - поищите подтёки. Воду часто подливаете в систему? (если нашли - желательно устранить побыстрей)
Если подтёков нет, но вода уходит - и на улице на выхлопе растут сосульки как не нормальные - может радиатор в котле чуть подтекает (точнее не успевает течь - сразу испаряется) - вот недавно такое видел (до весны ничего не поделаешь - подливайте, весной чинить)
Если потёков нет, вода в системе не уменьшается - то 3й вариант может и с верхней точки забирать воздух и разгонять его по батареям. Это когда неправильно расширительный бачок собран. (можно переделать бачок - даже воду с системы сливать не надо)
Сонтехнег вне форума