Цитата:
|
Сообщение от Чуб
Вместо автомата мона поставить ДифАвтомат или УЗО+автомат, ну так для безопасности (если жаба не давит ),
|
Это была не полная схема, а только на 1 линию на ванную. УЗО лучше поставить чуть раньше. Так что оставляем так, как есть.
Цитата:
|
Сообщение от Чуб
а на теплый пол провод 3*2,5 нафиг не нужен (ну это так для экономии)
|
Это правильно подмечено - я немного сгоряча загнул. Но не в плохую сторону. 3*1 будет вполне достаточно - это исправлю. Заводской "холодный" кабель 2*1 идёт. 275 Вт - одного квадрата меди с запасом хватит.