По умолчанию Re: бензогенератор. мерцание ламп

Цитата:
Сообщение от skipper
При работе электростанции (бензиного генератора) с нагрузкой менее 10% от мощности станции, возможно мерцание ламп накаливания - это нормальное явления для такого класса генераторов.
Это объясняется инерцией перемагничивания ротора. Частота 50 Гц достигается частотой вращения - это в Вашем случае 3000 об/мин. Обычно расчитан сам генератор (петли гестирезиса и пр. нелинейные процессы) для работы в диапазоне рабочих режимов 15-95% от номинальной мощности (зависит от качества материалов). Всё то, что выходит за этот диапазон соответственно будет немного изменятся. В Вашем случае частота оборотов двигателя "гуляет" - обычно от 2700-3200 об/мин, при этом частота вырабатываемой электроэнергии колеблется в пределах от 45 до 55 герц (зависит от класса исполнения девайса). В нижних классах гулять может больше, а это уже видно глазом.
гена не показывает индикатором явного 0 и фазы, котлу 0 нужен, что делать,с заземление гены могут быть варианты?