Цитата:
|
Сообщение от Johnny
гена не показывает индикатором явного 0 и фазы, котлу 0 нужен, что делать,с заземление гены могут быть варианты?
|
Нужно было и сказать сразу, что для котла.
Не все модели отопительных котлов корректно работают с источниками бесперебойного питания.Существуют модели котлов, которые для нормального функционирования, кроме правильного подсоединения фазы и нейтрали, требуют обязательную нейтраль (разные названия – «жесткая нейтраль», «гарантированная нейтраль»), а у генератора на выходе "синусоида изолированная".
Есть минимум два решения (ИМХО) этой проблемы:
1. Простое решение
Котел понимает фазировку предельно просто - идет замер тока от электрода ионизации на горелку, которая соединена электрически с корпусом. Предполагается, что корпус соединен с одним из сетевых проводов (в нормальной сети с нулем). Если корпус оторван, то цепь получается разомкнутой. Для работы котла достаточно замкнуть через лампочку 220 входы N и РЕ на котле. На генераторе (или UPSе при работе от батарей) данные контакты полностью гальванически развязаны. Можно замкнуть и напрямую, но если на входе перепутаете фазу и ноль, то получите короткое замыкание, а так только лампочка загорится. Некоторые замыкают через неонку, но не всегда схема будет работать, надо чтобы сопротивление было менее 5 Ком.
2. Для решения проблемы нужно на вход котла принудительно подать входную нейтраль, но, напрямую это делать нельзя, UPSы не допускает объединения входной и выходной нейтрали, так же как и генераторы. Нужно гальванически развязать выхода источника питания и вход котла. Это можно, сделать через разделительный трансформатор 220 на 220 вольт (коэффициент трансформации 1:1). Мощность трансформатора выбирается на процентов десять больше мощности нагрузки.
См. рисунок (правда для UPSа)