По умолчанию Re: Re: бензогенератор. мерцание ламп

skipper
Цитата:
Не все модели отопительных котлов корректно работают с источниками бесперебойного питания.Существуют модели котлов, которые для нормального функционирования, кроме правильного подсоединения фазы и нейтрали, требуют обязательную нейтраль (разные названия – «жесткая нейтраль», «гарантированная нейтраль»), а у генератора на выходе "синусоида изолированная".
Все котлы, которые я видел, снабжались обыкновенной вилкой с заземляющим контактом, а как вилку включать в розетку -- разницы нет, т.е. нет разницы какой из питающих проводов фаза, а какой ноль. Можно питать котел через развязывающий трансформатор без заземления и нейтрали(как в вашей схеме, но исключив УПС и зануление), для которого вообще неприменимо понятие фаза/ноль, и все будет нормально. Сунусоидальная форма сигнала нужна исключительно для работы асинхронного двигателя в циркуляционном насосе, так как все остальные узлы питаются постоянным током через импульсный БП.




Johnny
http://in-green.com.ua/instrukcii/ma..._5800_7800.pdf
на панели с розетками есть клемма для подключения заземления.