Показать сообщение отдельно
Старый 13.06.2010, 21:41   #20
гаврюха
 
Адрес: Н-Каховка
Сообщений: 1,094
Машина: 1102/ 90г.в. МПСЗ, АД-5Е
Длина: 5760мкм
Диаметр: 36мм
По умолчанию Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: электрическая загадка

Цитата:
Сообщение от softm
Цитата:
Сообщение от Zvirr
с разного метала медь алюминий то скрутки обезательно просмотреть
А ведь правда, может возникать дуговой разряд из-за не контакта и выбивать защиту.
Вопрос, только, почему 15-20 секунд проходит перед ее включением.
Может просто лобзик за данное время разогревается и начинает создавать повышенную нагрузку?
Наверное, разгадка близка. Через тот же удлинитель, но с другой розетки работал перфоратором. Эта розетка запитана с другой коробки. Мощность гораздо больше лобзика, но никаких отключек не случилось. Значит, всё же дело в контакте проводов в коробке. Розетки, запитанные от этих проблемных скруток новые....
__________________
Таврия - конструктор для взрослых. Правда не очень сложный...