Силовой 3 жилы по 1,5мм2 (коммутируемая фаза на компрессор, нейтраль, заземление).
Сигнальный: 2 жилы по 0,75мм2. 1 - управление клапаном тепло/холод и 2 - включение вентилятора наружного блока. ЛЖ сюда подает через релюхи фазу относительно силовой нейтрали.
В Хитачи инверторной по силовому кабелю всегда приходит питание 220В, а по сигнальному он питает 35-ю вольтами внутренний блок и общается по нему же. У знакомого видел/ковырялся.
В инструкции было указано два отдельных кабеля, хотя установщики ставят 5*1,5мм2.
Себе на всякий случай проложил в трассе еще и UTP на 4 витые пары - в моем ЛЖ нет не одного датчика, а у меня руки могут со временем зачесаться.