Цитата:
Сообщение от predsedatel
ЭЛЕМЕНТАРНО , отгорает ноль на стояке и по нему с других квартир в вашу возвращается фаза, и по рабочему нулю и по защитному (заземляющей жилы в стояках таких квартирах, а их 99% - нет) . и тут , стоит у вас зубр-дигитоп или нет, по квартире по всем корпусам электроприборов гуляет фаза, а если еще в доме ребенок?
короче наткнулся я на интересное дифреле (ограничители тока LIMAT-2) срабатывающее при обрыве нуля, вот с ним на пару эти зубры-дигитопы можна ставить в хрущевки-чешки, и подключать правильно а не через опу.
ограничители тока LIMAT-2
|
во-первых - не будет никаких там токов гулять по корпусам, не надо так строго никаких лиматов - обычное дифреле (любого производителя) с этой ситуацией справляется - подключать землю просто надо правильно.
во-вторых эта ситуация проверялась на стенде.
я прежде чем что-то на людях испытывать (сечение проводов, ток, автоматы, узо, стражы) ставлю на стенд с 3мя фазами и нулём (землю для разных ситуаций или подключаю или нет) и делаю всякие чп.
Так вот при ПРАВИЛЬНОМ подключении ничего в доме на корпусах не гуляет. И с заземлением и с занулением - всё ок.
кстати, дифреле по току не ограничивает - это делает дифавтомат. в принципе сути это не меняет - так как он на месте узо работает аналогично - выбивает при обрыве нуля.