Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Извините, а относительно чего УЗО будет УТЕЧКУ измерять, кого и от чего спасать?
Вводная- вы стоите на полу,босиком в, после мытья пола и беретесь рукой за ваше устройство. Что является убийственным фактором, чем и как защищаются?
- Исходя из вашей вводной - измерять оно будет разницу, того что пришло, и того, что ушло. Если в планету по мне босому, ушло больше 30 мА, - то отключится.
- в случае зануления, еще до того, как я прикоснусь, стечет немного в "заземлено-зануленный" ноль, что вызовет фазовый коротыш, и если нет УЗО,(и если повезет), то сработает автомат. Если есть УЗО - оно сработает сразу же, как только ток утечки станет больше 30мА.
- в случае "натурального" заземления на корпусе все равно останется напряжение, его величина будет зависит от разности сопротивления "нуля" и "земли" ( т.е. может ударить, а может и не сильно). Но опять же, если с заземлением будет и УЗО, то оно сработает сразу же при возникновении утечки (если она будет больше 30мА).

Итоги подведем..(с):
-если нет УЗО то лучше - зануление.
-если есть узо, то можно обойтись и просто "землей"
-УЗО нужно ВЕГДА.
-по новому ПУЭ бытовую проводку без зануления заземлять нельзя! (да-да)

как-то так..

П.С. в случае "отгорания" ноля в подьезде, картина становится в разы интереснее

Последний раз редактировалось rexfex; 03.11.2012 в 01:20.