Решение бытовых проблем Не вся жизнь в машине. Иногда что-то и дома сделать нужно. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
Всем здрасте. Имею трабл. Валялось дома 6 секций чугунных радиаторов. Решил к мелкому в комнату их докрутить к уже установленным секциям. Поехал на Юности за прокладками. Психанул и купил не прокладки а алюминиевый радиатор на 10 секций. Поставил. И не могу понять шо такое... Греет только верхняя его часть. Процентов 30 сверху тепло, ниже - холодные... Трубы и вход и выход по температуре примерно соответствуют верхней части радиатора. Воздух стравил. Как такое может быть? Подозрения на регулировочный крантик, который я тоже купил и поставил вместе с новым радиатором. Там очень узкий проход, явно не пол-дюма, как на обычном шАровом кране. Может его попробовать убрать?
|
![]() |
![]() |
#2 | |
![]()
Не думаю, что дело в крантике:- он же должен ставиться на "подачу". а как ты сам говоришь, что
Цитата:
А раз холодная "обратка", то ИМХО, завоздушена система: ты ж когда ставил алюминевый радиатор воду из системы сливал, при установке система сообщалась с атмосферой, вот и имеем завоздушенность. Выход : стравливать воздух. :wink:
__________________
Бодрячком, пацанчики! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
SanchO, ты мне скажи : как воздух может быть ниже воды? Я ж написал: воздух стравил, обратка горячая... Почему низ не греет, а?
ЗЫ. Может ещё кто знает как узнать: подача воды сверху или снизу? |
![]() |
![]() |
#4 |
![]()
сверху
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
![]() Цитата:
Подача на батареях - сверху, обратка - снизу. Регулировочный кран ставиться ТОЛЬКО на подачу
__________________
Бодрячком, пацанчики! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Гость
Сообщений: n/a
|
![]() Цитата:
Цитата:
ЗЫ. У меня централизованное отопление. |
||
![]() |
![]() |
#7 | |
синий кардинал
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 55
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 56мм
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
синий кардинал
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 55
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 56мм
|
![]()
Вот такая фигня
Секции, которые ближе к трубам теплее, чем секции, которые дальше. Понятно что так и должно быть, но меня волнуют цифры: на ощупь сверху температура 50-60 градусов на самой горячей секции и 35-40 на самой холодной. Это нормально или все-таки в батарее засела пробка? И второй вопрос: как пользоваться этим краном Маевского, что куда крутить? А то когда сантехники ставили, то меня дома не было. Не у жены ж теперь спрашивать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | ||
![]() Цитата:
Цитата:
Думаю, чтобы тебе решить твою проблему, нужно стравливать воздух на стояке ( обычно в квартире на верхнем этаже стоят краны Маевского, отвечающие за весь стояк)
__________________
Бодрячком, пацанчики! |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
Санчо, по-моему тебя эти котлы так достали, шо ты теперь несёшь всякую пургу...
Извини, не хочу обидеть... ЗЫ. Приду домой, выложу фоты... |
![]() |
![]() |
#11 | |
![]() Цитата:
![]() Живя в обычной пятиэтажке, КАЖДУЮ зиму мы пытались МАКСИМАЛЬНО спускать воздух из системы, и т.к. воздуха в ней было доХХХ.. температура в квартире хрен подымалась выше 16. При удачном спуске воздуха можно было раскачегарить до 22-23. Так шо не надо ЛЯ-ЛЯ :wink:
__________________
Бодрячком, пацанчики! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
синий кардинал
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 55
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 56мм
|
![]() Цитата:
Не знаю как у УПТ, но у меня именно так (хотя фото не мое). Кран Маевского не влез. Он на батарее справа вверху. ПС. Блин, ну когда пофиксят это гребаное добавление рисунков со второго раза. :x |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | ||
синий кардинал
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 55
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 56мм
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
У меня примерно то же что на фото, только трубы слева... И крана на перемычке нету.
|
![]() |
![]() |
#15 | |||
![]() Цитата:
Кстати, а где на твоей батарее Майвкий стоит? Не разглядел... У меня тут монитор такой "военный" :oops:
__________________
Бодрячком, пацанчики! |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |||
![]() Цитата:
Кстати, а где на твоей батарее Майвкий стоит? Не разглядел... У меня тут монитор такой "военный" :oops:
__________________
Бодрячком, пацанчики! |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
синий кардинал
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 55
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 56мм
|
![]() Цитата:
Батарея при продаже имеет четыре дырки. В две из них (на фото слева) вкручиваются подводящая и отводящая трубы. В остальные две (которые не влезли на фото) - заглушка (снизу) и кран Маевского (сверху). УПТ, кран на перемычке зря не поставил. Большая часть теплоносителя идет мимо твоей батареи. При слабом напоре в системе это будет очень сильно сказываться на температуре в твоей комнате. ПС. Чуваки, зайдите в соседнюю тему, там мой трабл по батареям. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]() Цитата:
По поводу крана на перемычке скажу следующее... Я вроде как понимаю, что куча тепла через эту перемычку от меня уходит... И когда переваривал 5 лет назад трубы, то приготовил кран на перемычку... Но сантехники (не жековские, а нанятые) сказали : друг, мы поставим не фиг делать, но могут быть проблемы с соседями, с ЖЭКом и т.д... Я позвонил ещё одному корефану, который шарит и он сказал, что лучше не ставить... Вот я и не поставил... Пока стояли чугунные радиаторы всё было ОК. Шпарили нормально, но щас алюминий глючит... Пока не мёрзнет ребёнок, но всё же... Греть должно полностью, я так думаю... |
|
![]() |
![]() |
#19 | |
синий кардинал
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 55
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 56мм
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | ||
Гость
Сообщений: n/a
|
![]() Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
#21 | ||
синий кардинал
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 55
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 56мм
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
Батарея вся должна быть примерно одинаковой температуры... У меня в одной комнате чугунных вроде 17 секций и все прогреваются одинаково...
Кран маевского открутить отвёрточкой - зашипит воздух. Там есть пластиковая насадка (на кране), которую можно крутить. Подставь под отверстие из пластиковой насадки бутылку, и дождись пока пойдёт вода... Она сначала будет шипеть (это значит, что ещё воздух не вышел полностью) потом пойдёт безшумно... Можно закручивать винт и всё.... |
![]() |
![]() |
#23 | |||
Гость
Сообщений: n/a
|
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
#24 | |
Адрес: Киев, Чоколовка.
Сообщений: 2,808
Длина: 3200мкм
Диаметр: 40мм
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
AK
Как у тебя подключены эти алюминиевые радиаторы? И какая у тебя подача теплоносителя: верхняяя или нижняя? При нижней подаче теплоносителя, да еще и боковом подключении толку от этих люминевых радиаторов - как с козла молока. Мой сосед снизу в прошлом году также обломался, после чего бы вынужден еще вкладывать деньги (замуровывать в бетон разводку металлопластиковыми трудами), что бы сделать все по правильному: что бы теплоноситель, поступающий по стояку с нижнего этажа, поступал в верзхний штуцер радиатора и выходил из нижнего, а дальше - на верхние этажи. Причем входящий и исходящий штуцеры должны быть в противоположних углах радиатора. В общем, правильное подключение этих радиаторов - диагональная, с верхней подачей теплоносителя в радиатор. После того, как мне сосед про эти свои мытарства рассказал, я от затеи с люминем отказалсо. Буду искать толковые буржуйские конвекторы на замену нынешним совдеповским. |
![]() |