Решение бытовых проблем Не вся жизнь в машине. Иногда что-то и дома сделать нужно. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 | |
Злой клоун
|
![]()
Схлестнулся с инспектором водоканала. На вводе ХВ в помещение ресторана, как и положено стоит счётчик. С 2005 года стоит. Мильён инспекторов побывало с тех пор и никто ни разу не доколупывался.
На прошлой неделе прилетел очередной "орёл". Выкатал мне акт, что мол узел учёта водопотребления смонтирован не по схеме. Перед счётчиком 4 крана вместо 2-х и трубы к счётчику и после него металлопластиковые. По первому пункту он прав. У меня реально есть схема где нарисовано 2 крана, а у меня 4. Но выкинуть 2 лишних это на пол часа дела с перекурами (хотя, кому они мешают, если разобраться). А вот металлопластик он обосновал СНиПом - типа не положено. Каким именно СНиПом он не объяснил, предложив мне разобраться в этом самостоятельно. Я нашёл только один: СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. Там, касательно труб написано: Цитата:
Короче, сегодня, я не поленился и записался на среду на приём к его начальнику. Если я, таки, прав надеюсь инспектор будет послан на йух. Но может я чего не знаю? Не хочется лажануться.
__________________
Отрицать очевидное. Верить в бред. (с) kuknich |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|