Да, про автоматы я в курсе со всеми подробностями. Сначала попробовал с АВВ 16А группы В, чтобы срабатывание при КЗ было более быстрым, но он оказался более чувствительным и к срабатывания тепловой защиты. Поставил Е-НЕКСТ китайский группы С. При 15А работает длительное время нормально, но если, например, в сети случается перепад плюс вольт 10, через минуты 2 выбивает тепловой расцепитель. Получается, режим около 15А не очень стабильный. Но с другой стороны и для вторички длительно больше 15А давать нельзя - сильно греется. Вот теперь дилемма: или рекомендовать не доводить ток до 15А для стабильной длительной работы, или ставить автомат на 20А, но просить не злоупотреблять длительной работой ЗУ в режиме, близком к 20А.
|