я конечно не установщик кондеев, но себе и родителям 3 штуки поставил сам от а до я,
по вашим вопросам могу сказать следующее:
1. дует наружу, от фасада
2. в мануале к каждому конкретному кондею эти зазоры указаны, себе лично делал и меньше рекомендуемых, в разумных пределах.
3. при работе на обогрев наружный блок будет мочиться под себя, надо предусмотреть отвод конденсата, а так вроде норм должно быть
4. зависит от устоновщика, как правило 3-4м
5. установщики вроде делают 55мм, так как перфа сдс-макс у меня нет то себе делал 3 отверстия - 18мм для дренажа и для меди два по 24 мм