Дело в том, что есть СЧЕТЧИК, есть проводка ДО него, есть ПОСЛЕ него. Так вот, и провод ДО и счетчик с доучетным автоматом сейчас выбирает и ставит РЭС, потребление они(умные!) не сечением ограничивают, а автоматом доучетным. Стандартно- 16 ампер, если не подсуетитесь на 25А. Хотя и при 10 со сварочником ни разу не сработало.
Если воздушка и разговор о новых подключениях- от столба до счетчика- СИП-10 или СИП-16- чаще, целым куском.
Далее- тяните хоть сварочный провод на лампочки, если есть деньги и нет остального...Для освещения 0,75 мм.кв- выше головы, т.к. вряд ли ваши светильники, Евил прав, больше 10 ампер сожрут.
Квт правильнее и понятнее - кВт.
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума  
Старый 07.03.2014, 19:05   #2
Андрей Олегович
синий кардинал
 
Андрей Олегович
 
Адрес: Адъ-Еленовка
Возраст: 56
Сообщений: 31,690
Машина: крутая тачко
Длина: 156500мкм
Диаметр: 58мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Дело в том, что есть СЧЕТЧИК, есть проводка ДО него, есть ПОСЛЕ него. Так вот, и провод ДО и счетчик с доучетным автоматом сейчас выбирает и ставит РЭС, потребление они(умные!) не сечением ограничивают, а автоматом доучетным. Стандартно- 16 ампер, если не подсуетитесь на 25А. Хотя и при 10 со сварочником ни разу не сработало.
Если воздушка и разговор о новых подключениях- от столба до счетчика- СИП-10 или СИП-16- чаще, целым куском.
Далее- тяните хоть сварочный провод на лампочки, если есть деньги и нет остального...Для освещения 0,75 мм.кв- выше головы, т.к. вряд ли ваши светильники, Евил прав, больше 10 ампер сожрут.
Квт правильнее и понятнее - кВт.
1. Покажите мне хоть один нормативный документ, который говорит про 0,75мм2 не открыто, а в трубе или замурованым.
2. Какой ток держит 0.75мм2?
Какой туда автомат нужно ставит?
ТС посласл всех нах и оставляет 16А.
Пожарных после пожара он тоже нах пошлёт?
Или с кука будет тыщи требовать?
__________________
рекомендую вам попрощаться с таврофорумом
хотя совет наверно запоздал (с) Рокфеллер М.И.
Андрей Олегович вне форума  
Закрытая тема

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.


Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.