Решение бытовых проблем Не вся жизнь в машине. Иногда что-то и дома сделать нужно. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#51 |
Адрес: Сосед Сифона и Бороды
Сообщений: 3,151
Машина: Ксюха узбечка
Длина: 14980мкм
Диаметр: 35мм
|
![]()
Да можно купить где-то сам блок управления, остальное это конденсаторы, автоматы, контакторы, и токовый трансформатор.
Недостаток всех этих авт.компенсаторов, в том что они меряют косинус на одной фазе, а подключают компенсацию на 3-и фазы. У меня на старой работе (где я был энергетиком) на каждом вводе такая хрень стояла. Вроде выгоняешь косинус в еденицу, а в конце месяца какого-то генерация реактивки больше её потребления. Только когда поставили счетчики "Энергия-9" которые умеют измерять косинус на каждой фазе (какие-то с новой прошивкой, т.к. до этого стоявшие такие-же меряли один косинус не понятно с какой фазы), стало ясно "Вон оно чё Михалыч" ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
![]()
Мы одну КТП цеховую (1000 КВА) оснастили такой автоматикой....обошлось что то около 40тыс грн (включая модернизацию шкафа НН, поставку, монтаж и наладку...под ключ короче)
а так на заводе диспетчер энергоцеха сидит и глядит на счетчики (дисковые)...на каждом фидере стоят по 2 рективных счетчика (на потребление и генерацию) и диспетчер дистанционно включает/выключает тумблерами конденсаторы, добиваясь чтобы оба счетчика стояли а не вертелись....Лучшая автоматика)))))))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
Очень давно не заходил
Адрес: Донецк
Сообщений: 517
Машина: 110207 2005г.в. 1,2к была, Elantra 2011 1,6 АКПП
Длина: 2030мкм
Диаметр: 0мм
|
![]()
Sympson
про счетчики в целом все правильно и грамотно. Плюсанул Кук А можете тип счетчика сказать, который тупо полную мощность считает. Промышленных таких быть не может. Бытовых - тоже оччень сомневаюсь. В госреестр точно такие не попадут |
![]() |
![]() |