Просмотр полной версии : Реле для управления насосом
Имеем в наличии: колодец с погружным насосом и накопительную ёмкость с установленным в ней поплавковым датчиком уровня воды, вот таким
http://www.pompa.kiev.ua/pictures/4388.jpg
Схема работы проста до безобразия. Ноль идёт напрямую на насос, а фаза подаётся через поплавок.
Зело охота усложнить конструкцию, что-бы фаза не плавала постоянно в ёмкости-накопителе. Есть мысль воткнуть реле, но все недорогие которые нашел в нете требуют на управляющий вход сигнал. А те которые управляются замыканием ключа (поплавкового датчика), типа вот этого (https://electrolend.com.ua/p286579969-rele-urovnya-zhidkosti.html), стоят лошадиных денег.
Может кто посоветует что нибудь простое и недорогое для коммутации максимум 2х Ампер?
К тому реле ещё датчики нужны)
А в чем страх? Провода все равно к насосу придут, через поплавок или нет
Да вроде на то реле можно на вход датчиков подключить поплавок и это реле будет подавать питание на насос когда поплавок будет замыкаться. Но как бы там не было, всё равно, килогривна за реле, при стоимости всей системы (ёмкость, поплавок, насос) в районе 900 грн - это как-то многовато, жаба давит.
А страх в том, что поплавок или его провод могут разгерметизироваться, рано или поздно и фаза попадёт в воду. Очкую я чот.
Да вроде на то реле можно на вход датчиков подключить поплавок и это реле будет подавать питание на насос когда поплавок будет замыкаться. Но как бы там не было, всё равно, килогривна за реле, при стоимости всей системы (ёмкость, поплавок, насос) в районе 900 грн - это как-то многовато, жаба давит.
А страх в том, что поплавок или его провод могут разгерметизироваться, рано или поздно и фаза попадёт в воду. Очкую я чот.УЗО мож дешевле будет?
Да вроде на то реле можно на вход датчиков подключить поплавок и это реле будет подавать питание на насос когда поплавок будет замыкаться. Но как бы там не было, всё равно, килогривна за реле, при стоимости всей системы (ёмкость, поплавок, насос) в районе 900 грн - это как-то многовато, жаба давит.
А страх в том, что поплавок или его провод могут разгерметизироваться, рано или поздно и фаза попадёт в воду. Очкую я чот.
Узо как первый вариант. Причем то которое для бойлера, висит прямо на проводе, стоит ваще недорого.
Емкость если металическая и не заземлена - заземлить.
Второй вариант - любое реле с обмоткой до 36 вольт и контактами соотв нагрузке. Ну и бп к нему. Впринципе если поискать то можно слепить ваще из подручных деталей из старой техники.
Промежуточное реле надо поставить
Так и поищите: "подключение нагрузки через промежуточное реле"
Второй вариант - любое реле с обмоткой до 36 вольт и контактами соотв нагрузке. Ну и бп к нему. Впринципе если поискать то можно слепить ваще из подручных деталей из старой техники.
Да, это то чего навалом и недорого. На али валом недорогих твердотельных реле с управлением от 3-50 вольт переменки. С БП в этом случае мороки никакой, кмк. Зарядок от старых мобилок целая коробка.
Но вот этого усложнения как раз хотелось избежать. Думал, мож всёже существует релюха управляемая без доп. питания со стороны.
УЗО мож дешевле будет?
УЗО, как раз где-то посередине бюджета выходит.
Думал, мож всёже существует релюха управляемая без доп. питания со стороны.
Если она и существует гденить на просторах алиэкспресса, качество/надежность гальваноразвязки у такой дешевой китайской приблуды, будет очень спорное(или её ваще не будет), и всеравно для самоуспокоения придется поставить узо.
Как называется Ваше поплавковое реле? Там просто контакты? БП от мобилок не советую, надежности никакой.
Как называется Ваше поплавковое реле? Там просто контакты? БП от мобилок не советую, надежности никакой.
Юра, там простая и надежная, как Т-34, контактная группа, иногда на разрыв при вертикальном положении, иногда на переключение. Х/з шо с этим поплавком надо сделать, чтобы он сдох. Ну, разве что изначально фуфло купить.
Насчет ЗУ мабил- разные они, одно у меня уже лет 8 питает автоматику подогрева гидрофора от замораживания.
Ну тогда любое реле (кроме автомобильного) или симистор с оптроном, или оптосимистор. В общем без разницы, что ставить, реле проще всего.
Всем привет!
Я так понял, поплавок способен замыкать/размыкать цепь механически, то в "чом" проблема пустить в него не фазу, а 12В контура катухи реле?
Т.е. в "рызетку 220" сунули зарядку от ВиФи, от ввыхода которой запитали через поплавок контур катухи реле, а через силовой контур разорвали фазу насоса. Я в чем-то не прав?
имхо, если емкость маленькая, до 10л., то проканает., если бак литров на 50-100500 фигния.
Та ни в чем, кроме того, что реле с обмоткой на 12 вольт надо правильное, т.к. реактивная составляющая тока мотора при размыкании приличная и далеко не всякое обычное реле это долго стерпит, если будут частые срабатывания.
Всем привет!
Я так понял, поплавок способен замыкать/размыкать цепь механически, то в "чом" проблема пустить в него не фазу, а 12В контура катухи реле?
Т.е. в "рызетку 220" сунули зарядку от ВиФи, от ввыхода которой запитали через поплавок контур катухи реле, а через силовой контур разорвали фазу насоса. Я в чем-то не прав?
имхо, если емкость маленькая, до 10л., то проканает., если бак литров на 50-100500 фигния.
предлагали уже, человек сказал это сильно сложно.
Второй вариант - любое реле с обмоткой до 36 вольт и контактами соотв нагрузке. Ну и бп к нему. Впринципе если поискать то можно слепить ваще из подручных деталей из старой техники.
ПС: валяется несколько лишних релюх с релейного стабилизатора, они какбы тоже индуктивную нагрузку комутируют, и на 12 В, думаю б прокатило.
А не 24? Я бы ТТР влепил и все тут
А не 24? Я бы ТТР влепил и все тут12https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200424/27c5b5b553fea50467bb5e4c2a63ece3.jpg
...нууу, или так...(с) Тов. Сталин И.В.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot