Есть вот такой котел ДНІПРО КЭО настенный
Подробнее: HTTP://FOTOS.UA/DNIPRO/KYEO-24-380-MINI-S-NASOSOM.HTML
http://klimatt-komfortt.com.ua/images/elektro/elektro-4.jpg
проблема заключается в том что иногда (без явных причин) начинает срабатывать защита или хер его знает что, на секунду загорается индикатор "вода", тены отключаются, через секунду наоборот и так несколько часов переключается (щелкает), потом затихает и работает нормально.
Вода в системе есть, давление нормальное, в чем может быть проблема подскажите.
И может кто сразу подскажет в Киеве специалиста по подобным вещам, дом снимаем, сами не местные.

dimas
27.11.2014, 16:25
Вероятнее всего повышенное/пониженное напряжение в сети. При трехфазном может быть сильный перекос одной из фаз - в итоге и срабатывает защита. Если напряжение на грани допустимого (скажем 260) - то начинается свистопляска - вкл (259)/выкл(261) и так будет пока напряжение не вернется в норму. В частном секторе это не редкость, особенно ночью.

Но это самое простое объяснение.

Pashtet
27.11.2014, 16:38
Вероятнее всего повышенное/пониженное напряжение в сети. При трехфазном может быть сильный перекос одной из фаз - в итоге и срабатывает защита. Если напряжение на грани допустимого (скажем 260) - то начинается свистопляска - вкл (259)/выкл(261) и так будет пока напряжение не вернется в норму. В частном секторе это не редкость, особенно ночью.

Но это самое простое пояснение.
Спасибо, буду думать как проверить.

dimas
27.11.2014, 16:48
Спасибо, буду думать как проверить.
Если есть документация по нему - поищи описания ошибок... Может там что сказано...

Если есть место в распределительной коробке то можно поставить вольтметр на три фазы (у кого-то поискать на время). Ну или банально обычным вольтметром позамерять напряжение на каждой из фаз где-нить на входе котла или в распределительной коробке. Но не в обычной розетке - там только одна фаза будет, а занижена/завышена может быть любая из трёх.

Других вариантов у меня нет - описания котла слишком скудные.

Pashtet
27.11.2014, 16:55
Если есть документация по нему - поищи описания ошибок... Может там что сказано...

Если есть место в распределительной коробке то можно поставить вольтметр на три фазы (у кого-то поискать на время). Ну или банально обычным вольтметром позамерять напряжение на каждой из фаз где-нить на входе котла или в распределительной коробке. Но не в обычной розетке - там только одна фаза будет, а занижена/завышена может быть любая из трёх.

Других вариантов у меня нет - описания котла слишком скудные.

В том то и дело что инструкции нет и даже на сайте производителя что-то непонятное. Буду пробовать.

dimas
27.11.2014, 16:57
Ну в общем проверь таки напряжение - это то, что можно сделать самому...

Ещё можно подойти в специализированный магазин по теплооборудованию - пообщаться с продавцами. Может что подскажут или в крайнем случае подскажут к кому обратиться.

dimas
27.11.2014, 17:02
Кстати, может быть ещё и перегрев котла по какой-то причине. В твоём котле такая защита предусмотрена. Тут только к специалистам.

Pashtet
27.11.2014, 17:03
Если по какой-либо причине произойдет утечка теплоносителя из контура — ТЭН может разогреться выше допустимой температуры. Это способно привести к выходу его из строя и даже возникновению пожара. Современные модели котлов оборудуются специальной защитой, позволяющей обесточивать прибор при возникновении утечки.
У него вообще написано есть защита от сухого хода.

Pashtet
27.11.2014, 17:04
Ну в общем проверь таки напряжение - это то, что можно сделать самому...

Ещё можно подойти в специализированный магазин по теплооборудованию - пообщаться с продавцами. Может что подскажут или в крайнем случае подскажут к кому обратиться.

Спасибо огромное, наверное так и сделаю, зайду пообщаюсь.

dimas
27.11.2014, 17:07
У него вообще написано есть защита от сухого хода.
"Сухой ход" актуален для насоса. Горячая вода думаю быть должна...

dimas
27.11.2014, 17:10
Кстати, твоя беда - с отоплением или с горячей водой? Водопровод центральный или своя скважина?

dimas
27.11.2014, 17:14
Кстати - ещё может быть завоздушивание системы (при этом давление в системе может оставаться нормальным). В результате и срабатывает защита - или от сухого хода или от перегрева.

А ещё стоит почистить фильтр грубой очистки. Ставится обычно на входных патрубках перед котлом.

dimas
27.11.2014, 17:24
Собственно вот из мануала аналогичного котла:

Котел не работает, на панели управления горит оранжевая лампочка

Сработал аварийный датчик температуры.
Устранить причину срабатывания датчика (возможно засорение теплообменника или
насоса) После охлаждения воды и разблокирования датчика вручную котел включится.

Сработал датчик давления воды.
Поднять давление воды в котле, при неисправном датчике – заменить его.

В общем наверное таки к специалистам :)

кук
28.11.2014, 09:47
Смысл тут задавать вопрос по проблемам котла, если нет информации ни о напряжении, ни давлении?

Pashtet
28.11.2014, 12:32
Спасибо всем за ответы, особенно куку dimas. Проблема решилась(надеюсь что так и есть) увеличением давления в системе

кук
28.11.2014, 20:21
Вы так просто можете поднимать давление?