Просмотр полной версии : О китайских релейных стабилизаторах напряжения
Мое личное мнение, что чем ставить релейник, лучше вообще никакой не ставить. Постоянные щелчки реле и мелкие прыжки напряжения раздражают, через пару-тройку лет подгорают контакты и начинаются глюки. Берут их в основном от бедности. Единственное, в сельской местности , где напряжение стабильно опускается ночью и поднимается днем, а не скачет туда-сюда, они еще как-то могут жить и приносить пользу. Эти факты общеизвестны, потребитель к ним морально готов, принимая решение о покупке. Но братья китайцы даже этот простой прибор не всегда делают правильно, и к врожденным проблемам этих аппаратов прибавляются новые, причем весьма серьезные.
Попросили меня отремонтировать вот такой аппарат:
http://i.piccy.info/i9/7abe5f24bee6bd80c0b71f9eb29516a5/1483526491/25482/1027135/IMG_20170104_122306_500.jpg (http://piccy.info/view3/10702703/abfe2ded5007727889f4436bd260aca1/)http://i.piccy.info/a3/2017-01-04-10-41/i9-10702703/354x472-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-01-04-10-41/i9-10702703/354x472-r)
На вид сделан неплохо, большой тороидальный трансформатор, мощные 30Амперные реле. Почти новый. Казалось бы, чему там не работать? Но при каждом включении трансформатор внутри кратковременно издает натужный гул, как будто его перегрузили раз в 10, иногда вообще не запускается и выдает ошибку. Ранее мне приносили десятикиловаттник с той же самой проблемой, так он еще и выбивал 16Амперный автомат в офисе, хотя был ничем не нагружен. Схема управления в обоих была практически одинакова, собрана на проце типа HT46R47 или его клонах. Как оказалось , сразу после подачи питания, когда сигнал аппаратного сброса еще не снят, все реле обесточены, и трансформатор оказывается включенным в сеть самой низковольтной обмоткой! При этом, если в сети 220, на выходе транса более 300, слава Богу выходное реле в этот момент не включено и на выход это не попадает. Но транс влетает в насыщение и сильно гудит, сеть здорово просаживается, на конденсаторах низковольтного питания схемы бросок превышает 30 вольт, хотя в установившемся режиме там обычно 10...12. Эта жесть длится где-то полсекунды, и, если автоматы в квартире не выбило, проц запускается, разбирается , какие реле надо включить, и все приходит в норму. Сгореть здоровый тор при этом, конечно, не успевает, но срок службы контактов, конденсаторов и других частей устройства безусловно снижается. Такая фигня наблюдается практически на всех стабилизаторах разных производителей и мощностей, собранных по этой схеме. Один дурак в Китае придумал, все остальные тупо копируют. Лейба на корпусе ни о чем не говорит, наши бизнесмены заказывают производство на одних и тех же заводах и просто лепят на корпуса разные торговые марки.
Решил проблему уменьшив постоянную времени цепи сброса проца до 0.1 секунды, перегрузка сети и трансформатора стала настолько короткой, что ее не практически не слышно и автоматы на входе не срабатывают.
А кто не дружит с паяльником, просто не покупайте это г-но! При проверке в магазине, если слышен натужный гул трансформатора в момент включения, который затем пропадает, не берите такой аппарат, требуйте другую модель! Ибо намучаетесь потом.
Решил проблему уменьшив постоянную времени цепи сброса проца до 0.1 секунды, перегрузка сети и трансформатора стала настолько короткой, что ее не практически не слышно и автоматы на входе не срабатывают.
А кто не дружит с паяльником, просто не покупайте это г-но! При проверке в магазине, если слышен натужный гул трансформатора в момент включения, который затем пропадает, не берите такой аппарат, требуйте другую модель! Ибо намучаетесь потом.
Юра, то конденсатор + резистор, на сброс, чи щось складніше було?
ElectricMobile
04.01.2017, 16:06
Дякую за інформацію! Корисна тема.
Michurin
04.01.2017, 16:09
Теж цікавить у подробицях, як зменшити постійну часу скидання.
А поменять логику, чтобы старт начинался с самой высоковольтной обмотки, там сильно муторно?
По сути в тех же упсах поверкомах 3хступенчатый подвыравниватель;-) так пашет, и у меня таких пару живут уже лет по 10. Да, иногда поклацуют...
А там и так с верха начинается. К тому же есть совершенно идиотские схемы, где обмотка включается и на сложение, и на вычитание.
Схемы были- могу поделиться, платы валяются где-то тоже, примитив жуткий, ремонтабельнось еще хуже про простой причине-дешевизне, качеству и реле и потенциометров, доходило до того, что менялись реле с подгоревшими или слипшимися контактами, подстраивались пороги, прогон, а на след день иногда требовалась подстройка опять.
Так тот, что Юрасвс хоть вшивенький, а были гробы на пару кВт но проблемы те же. Или серво-, или симисторные.
Michurin
04.01.2017, 18:11
У мене теж самий простий релейний Люксеон з котлом працює - під час першого пуску котла сервісмен без стабілізатора відмовився підключати, довелось купити. Мережа у мене досить стабілна, напруга - 220-230В. На будинок встановлене реле захисту від перенапруги і захист від імпульсних перенапруг, тому відсутність стабілізатора, думаю, малокритична. Але поки працює - нехай працює. Хоча фіча, описана Юрасвс, коли при пуску трансформатор гуде, присутня.
Люксеон ранній ще нічого, потім теж скурвився. В т.ч. і безперебійники і серво.
Michurin
04.01.2017, 18:18
8 з половиною років.
Ну этот какбэ не сильно вшивенький, заявлено 5кВт. Трансформатор - добротный тор, реле приличные, 30Амперные. Но все дело в идиотской схеме. В момент запуска проца его выходы находятся в Z состоянии, все реле отпущены, напряжение сети подается на самый нижний отвод, перегрузка транса по напряжению почти в 2 раза. Наверное можно было бы прицепить подтяжки, чтобы нужные реле сработали сразу и сняли перегрузку, но кратковременный бросок все равно остался бы, так как низковольтное питание появляется тоже не мгновенно (пока конденсаторы зарядятся и т.п.). В итоге только лишние перещелкивания при старте. Радикальный способ - поставить отдельный маломощный БП + реле дополнительное. От этого БП питать логику, а высоковольтную часть включать с гарантированной задержкой с помощью реле, когда все устаканится. Ну или менять всю логику работы аппарата, чтобы обесточенным реле соответствовало полное включение обмотки автотрансформатора в сеть, но это сильно много переделывать. Может кто придумает более умный способ, делитесь идеями. А так да, уменьшил зарядный резистор RC цепочки на сбросе в несколько раз, и блоку значительно полегчало. Электросети в офисе тоже.
https://pp.vk.me/c636728/v636728995/4da08/a9Q817ayAiY.jpg
Мож както так? Последовательно со входом стабилизатора тулим резистор понижающий напругу до околоминимального входного напряжения транса. Параллельно резистору - нормально разомкнутый контакт релюшки. Обмотку релюшки - запитуем через RC цепочку от того же питания что и мозги стаба.
Логика работы:
1)Включаем, контакты релюшки разомкнуты, стабилизатор включается в сеть через резистор. Броска тока нет.
2)Появляется питание на входе RC цепочки, по мере заряда кондера напруга на обмотке реле дорастает до напруги включения реле.
3)Реле включается и подает на транс полное напряжение сети, но к этому моменту управляющая логика уже запустилась и пришла в чуство.
Все элементы считать/подбирать по конкр случаю.
Ну этот какбэ не сильно вшивенький, заявлено 5кВт. Трансформатор - добротный тор, деле приличные, 30Амперные. Но все дело в идиотской схеме. В момент запуска проца его выходы находятся в Z состоянии, все реле отпущены, напряжение сети подается на самый нижний отвод, перегрузка транса по напряжению почти в 2 раза. Наверное можно было бы прицепить подтяжки, чтобы нужные реле сработали сразу и сняли перегрузку, но кратковременный бросок все равно остался бы, так как низковольтное питание появляется тоже не мгновенно (пока конденсаторы зарядятся и т.п.). В итоге только лишние перещелкивания при старте. Радикальный способ - поставить отдельный маломощный БП + реле дополнительное. От этого БП питать логику, а высоковольтную часть включать с гарантированной задержкой с помощью реле, когда все устаканится. Ну или менять всю логику работы аппарата, чтобы обесточенным реле соответствовало полное включение обмотки автотрансформатора в сеть, но это сильно много переделывать. Может кто придумает более умный способ, делитесь идеями. А так да, уменьшил зарядный резистор RC цепочки на сбросе в несколько раз, и блоку значительно полегчало. Электросети в офисе тоже.
Юра, так в этом твоем СН хоть проц. есть, а в тех, что мне пытались всучить в ремонт 0,5...0,8 кВт и этого нет, а есть 5 реле, 2 ИМС S324P, 8 транзисторов, 4 потенциометра и все.
Кстати, был совковый СН, назывался ЭКН-400, там симисторы справлялись и очень неплохо. Схема есть, желающие могут попробовать повторить, работали долго и беспроблемно.
у меня релейные свены, 2 штуки на даче, и штуки три по родственникам, старшенькому лет шесть уже, все живые пока. Чего там внутри - даже не задумывался, пока не почитал )))
СВЕН еще ничего, нормальная фирма, а вот безымянный "апчхихуйвей"- весч!
Все зависит от того, как ведет себя напруга в сети. Есть места, где все время скачет, щелкает раз в несколько секунд, и так постоянно. Там и хорошие упсы с релейной стабилизацией недолго выдерживают, не говоря уже о китайском г...не. Понятно, что если напруга держится все время в пределах одной ступени, даже китаец будет работать вечно.
ElectricMobile
05.01.2017, 12:52
Кстати, был совковый СН, назывался ЭКН-400, там симисторы справлялись и очень неплохо. Схема есть, желающие могут попробовать повторить, работали долго и беспроблемно.
Прикольна схема...
http://i062.radikal.ru/1502/a3/b386ed639689.jpg
... :)
В совковое время я их накупил на производство больше десятка. Если и были проблемы со временем, так классика- сухие электролиты. Причем, даже бывали в отказе К50-35.
Кстати, есть схемы без профессора, там LM3914 в режиме бегающей точки управляет реле коммутации отводов тр-ра.
Mожет кто посоветует актуальные модели стабилизаторов (в основном для газовых котлов)-народ спрашивает,а я не очень спец по ним.
Вот возможо из львовских LVT,и если "желательно" не дорогих.
На днях был на ремонте котла,стоит отключенный APC Line-R LE600, взамен человек подключил оч. похожий на картинке - спрашиваю чем плох APC ?
хозяин говорит: "он часто щелкает,надоел за 8 лет,купил вот такой китаец,он не щелкает и все уже месяц работает .(сеть паршивая,обычная лампочка мерцает)
Для котла с насосом и вентилятором важнее форма тока после бесперебойника, а не стабильность, т.к. он и при 190 будет работать, для электроники там есть запас по питанию.
Mожет кто посоветует актуальные модели стабилизаторов (в основном для газовых котлов)-народ спрашивает,а я не очень спец по ним.
Вот возможо из львовских LVT,и если "желательно" не дорогих.
На днях был на ремонте котла,стоит отключенный APC Line-R LE600, взамен человек подключил оч. похожий на картинке - спрашиваю чем плох APC ?
хозяин говорит: "он часто щелкает,надоел за 8 лет,купил вот такой китаец,он не щелкает и все уже месяц работает .(сеть паршивая,обычная лампочка мерцает)
У APC больше ступеней, выход стабильнее, но щелкает чаще. По большому счету, если напряжение не выходит за пределы 185...253Вольта, стабилизатор котлу не нужен вообще.
У меня к котлу Виссманн включен бесперебойник Фантом + АКБ 70 А*ч, простая версия- упало напряжение в сети- переключился на АКБ, поднялось- вернулся в сеть. Все.
Michurin
05.01.2017, 22:46
Для котла більш актуальний не так стабілізатор, як просте реле контролю напруги, діелектрична вставка в газову магістраль, якщо підключення металом, і обовязково захист від імпульсних перенапруг хоча б на основі простих дискових варисторів і розрядників (між N i PE, якщо заземлення ТТ, як у мене)
https://pp.vk.me/c636728/v636728995/4da08/a9Q817ayAiY.jpg
Мож както так? Последовательно со входом стабилизатора тулим резистор понижающий напругу до околоминимального входного напряжения транса. Параллельно резистору - нормально разомкнутый контакт релюшки. Обмотку релюшки - запитуем через RC цепочку от того же питания что и мозги стаба.
Логика работы:
1)Включаем, контакты релюшки разомкнуты, стабилизатор включается в сеть через резистор. Броска тока нет.
2)Появляется питание на входе RC цепочки, по мере заряда кондера напруга на обмотке реле дорастает до напруги включения реле.
3)Реле включается и подает на транс полное напряжение сети, но к этому моменту управляющая логика уже запустилась и пришла в чуство.
Все элементы считать/подбирать по конкр случаю.
Слишком деталезависимо, придется каждый раз номиналы подбирать. Резистор зависит от тока холостого хода трансформатора, а он даже у одинаковых трансов может отличаться в разы. Задержка на базе электролитического конденсатора тоже плохо, стабильности никакой и подвержено старению. В общем, простого, но качественного и универсального решения нет пока.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot