Реле для управления насосом
 
Имеем в наличии: колодец с погружным насосом и накопительную ёмкость с установленным в ней поплавковым датчиком уровня воды, вот таким
http://www.pompa.kiev.ua/pictures/4388.jpg
Схема работы проста до безобразия. Ноль идёт напрямую на насос, а фаза подаётся через поплавок.
Зело охота усложнить конструкцию, что-бы фаза не плавала постоянно в ёмкости-накопителе. Есть мысль воткнуть реле, но все недорогие которые нашел в нете требуют на управляющий вход сигнал. А те которые управляются замыканием ключа (поплавкового датчика), типа вот этого, стоят лошадиных денег.
Может кто посоветует что нибудь простое и недорогое для коммутации максимум 2х Ампер?

vadozz 21.04.2020 17:50

К тому реле ещё датчики нужны)

А в чем страх? Провода все равно к насосу придут, через поплавок или нет

Belorus 21.04.2020 17:59

Да вроде на то реле можно на вход датчиков подключить поплавок и это реле будет подавать питание на насос когда поплавок будет замыкаться. Но как бы там не было, всё равно, килогривна за реле, при стоимости всей системы (ёмкость, поплавок, насос) в районе 900 грн - это как-то многовато, жаба давит.
А страх в том, что поплавок или его провод могут разгерметизироваться, рано или поздно и фаза попадёт в воду. Очкую я чот.

Саныч 21.04.2020 20:31

Цитата:

Сообщение от Belorus (Сообщение 3783859)
Да вроде на то реле можно на вход датчиков подключить поплавок и это реле будет подавать питание на насос когда поплавок будет замыкаться. Но как бы там не было, всё равно, килогривна за реле, при стоимости всей системы (ёмкость, поплавок, насос) в районе 900 грн - это как-то многовато, жаба давит.
А страх в том, что поплавок или его провод могут разгерметизироваться, рано или поздно и фаза попадёт в воду. Очкую я чот.

УЗО мож дешевле будет?

ppostal 21.04.2020 20:39

Цитата:

Сообщение от Belorus (Сообщение 3783859)
Да вроде на то реле можно на вход датчиков подключить поплавок и это реле будет подавать питание на насос когда поплавок будет замыкаться. Но как бы там не было, всё равно, килогривна за реле, при стоимости всей системы (ёмкость, поплавок, насос) в районе 900 грн - это как-то многовато, жаба давит.
А страх в том, что поплавок или его провод могут разгерметизироваться, рано или поздно и фаза попадёт в воду. Очкую я чот.

Узо как первый вариант. Причем то которое для бойлера, висит прямо на проводе, стоит ваще недорого.
Емкость если металическая и не заземлена - заземлить.
Второй вариант - любое реле с обмоткой до 36 вольт и контактами соотв нагрузке. Ну и бп к нему. Впринципе если поискать то можно слепить ваще из подручных деталей из старой техники.

dimakr 21.04.2020 21:06

Промежуточное реле надо поставить
Так и поищите: "подключение нагрузки через промежуточное реле"

Belorus 21.04.2020 21:42

Цитата:

Сообщение от ppostal (Сообщение 3783869)
Второй вариант - любое реле с обмоткой до 36 вольт и контактами соотв нагрузке. Ну и бп к нему. Впринципе если поискать то можно слепить ваще из подручных деталей из старой техники.

Да, это то чего навалом и недорого. На али валом недорогих твердотельных реле с управлением от 3-50 вольт переменки. С БП в этом случае мороки никакой, кмк. Зарядок от старых мобилок целая коробка.
Но вот этого усложнения как раз хотелось избежать. Думал, мож всёже существует релюха управляемая без доп. питания со стороны.
Цитата:

Сообщение от Саныч (Сообщение 3783867)
УЗО мож дешевле будет?

УЗО, как раз где-то посередине бюджета выходит.

ppostal 21.04.2020 22:54

Цитата:

Сообщение от Belorus (Сообщение 3783884)
Думал, мож всёже существует релюха управляемая без доп. питания со стороны.

Если она и существует гденить на просторах алиэкспресса, качество/надежность гальваноразвязки у такой дешевой китайской приблуды, будет очень спорное(или её ваще не будет), и всеравно для самоуспокоения придется поставить узо.

Yurasvs 23.04.2020 12:45

Как называется Ваше поплавковое реле? Там просто контакты? БП от мобилок не советую, надежности никакой.

кук 23.04.2020 12:50

Цитата:

Сообщение от Yurasvs (Сообщение 3784088)
Как называется Ваше поплавковое реле? Там просто контакты? БП от мобилок не советую, надежности никакой.

Юра, там простая и надежная, как Т-34, контактная группа, иногда на разрыв при вертикальном положении, иногда на переключение. Х/з шо с этим поплавком надо сделать, чтобы он сдох. Ну, разве что изначально фуфло купить.
Насчет ЗУ мабил- разные они, одно у меня уже лет 8 питает автоматику подогрева гидрофора от замораживания.

Yurasvs 23.04.2020 14:58

Ну тогда любое реле (кроме автомобильного) или симистор с оптроном, или оптосимистор. В общем без разницы, что ставить, реле проще всего.

BapBap 24.04.2020 03:25

Всем привет!
Я так понял, поплавок способен замыкать/размыкать цепь механически, то в "чом" проблема пустить в него не фазу, а 12В контура катухи реле?
Т.е. в "рызетку 220" сунули зарядку от ВиФи, от ввыхода которой запитали через поплавок контур катухи реле, а через силовой контур разорвали фазу насоса. Я в чем-то не прав?
имхо, если емкость маленькая, до 10л., то проканает., если бак литров на 50-100500 фигния.

кук 24.04.2020 07:39

Та ни в чем, кроме того, что реле с обмоткой на 12 вольт надо правильное, т.к. реактивная составляющая тока мотора при размыкании приличная и далеко не всякое обычное реле это долго стерпит, если будут частые срабатывания.

ppostal 24.04.2020 09:05

Цитата:

Сообщение от BapBap (Сообщение 3784171)
Всем привет!
Я так понял, поплавок способен замыкать/размыкать цепь механически, то в "чом" проблема пустить в него не фазу, а 12В контура катухи реле?
Т.е. в "рызетку 220" сунули зарядку от ВиФи, от ввыхода которой запитали через поплавок контур катухи реле, а через силовой контур разорвали фазу насоса. Я в чем-то не прав?
имхо, если емкость маленькая, до 10л., то проканает., если бак литров на 50-100500 фигния.

предлагали уже, человек сказал это сильно сложно.

Цитата:

Второй вариант - любое реле с обмоткой до 36 вольт и контактами соотв нагрузке. Ну и бп к нему. Впринципе если поискать то можно слепить ваще из подручных деталей из старой техники.
ПС: валяется несколько лишних релюх с релейного стабилизатора, они какбы тоже индуктивную нагрузку комутируют, и на 12 В, думаю б прокатило.

кук 24.04.2020 09:19

А не 24? Я бы ТТР влепил и все тут

ppostal 24.04.2020 09:35

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 3784206)
А не 24? Я бы ТТР влепил и все тут

12https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4c2a63ece3.jpg

кук 24.04.2020 09:40

...нууу, или так...(с) Тов. Сталин И.В.