Tavtoxa 20.05.2014 11:00

Вырубает диффавтомат
 
Подскажите, пжлста.

После этих ливнев сегодня с утра началась какая-то херня.
Стоит дифф автомат, после него обычные автоматы.
Утром обнаружил дифф - вырубленным.
Включил назад - несколько сек и опять.
Отключил все автоматы и включал по одному - определил, что на одном дифф таки вырубается. Без него - всё ок.

Отключил всё, что на этом автомате. Т.е. нагрузки нет.
Включаю автомат - ок.
Включаю дифф - отключается.

Поменять дифф и забить или не поможет?

Заранее всех благодарю.

AnSansey 20.05.2014 11:25

автомат случайно не на электробойлер?

кук 20.05.2014 11:33

Автоматы отключают только фазные провода? Не исключена утечка по нейтрали/нулевому, причем- в самом неожиданном месте. Недавно так искал- выбивало УЗО в доме по одной фазе, перерыл все. Оказалось- вилка, что должна быть вставлена в розетку бензогенератора в гараже висела и касалась нулевым штырем корпуса БГ...

Tavtoxa 20.05.2014 12:33

Цитата:

Сообщение от AnSansey (Сообщение 2758577)
автомат случайно не на электробойлер?

нет
но даже если всё отключить, что на него повешено, всё равно вырубает.

вот шо меня смущает.

2 кук, спасибо - уже всё облазил. и всё-равно не понятно почсему вырубает при всём отключенном.

SeMeNUA 20.05.2014 12:43

Tavtoxa
может пробой изоляции провода где-то в стене и там по чуть-чуть утекает (на заземляющий провод или на арматуру в стене, если таковая имеется)?
Я бы проверил следующим образом - линию, по которой выбивает УЗО, отключил от автомата вообще (не автомат выключить, а выходящий из автомата провод выдернуть). Сдается мне УЗО перестанет выбивать.

Tavtoxa 20.05.2014 12:56

я тут 5 минут потратил шоб разобраться УЗО у меня или дифф - так вот у меня именно диф.

его, диф, не вырубает, если автомат отключен.

кук 20.05.2014 13:42

А разницы никакой- отличия только в силовой части- ДА=УЗО+АВ.
Не слышно про автоматы- выключают только фазный провод?

Tavtoxa 20.05.2014 19:00

Кук Васильевич, вы были правы.
Полез я по всем розеткам, что висели на том пакетнике.
И ву а ля - в первой же, наружной, нашёл отаке:

http://i.imgur.com/f9ZTuJb.jpg

когда один дедушка по доброй воле её 3 года назад делал, то он упёр этот красненький проводочек в заземление розетки:

http://i.imgur.com/LcZxV2w.jpg

э как выгорело

закрываем тему.

Michurin 20.05.2014 20:22

Ну, стандартная ситуация :). Еще, пожалуйста, для накопления информации, так сказать, напишите:
1) у вас частный дом или квартира?
2) если частный дом, то какая схема заземления, не ТТ часом? (хотя это не так уж и принципиально)
3) ночью перед этим была гроза?
Я такое точно просто уже видел - во время грозы из-за импульсного перенапряжения прожгло изоляцию между фазным проводом розетки и заземляющей клеммой - точно, как у вас и выбило УЗО.

Tavtoxa 20.05.2014 23:03

1. дом
2. кругляки в землю закопаны
3. была

зы: так шо, на дедушку не гнать?

Michurin 20.05.2014 23:28

Думаю, если оно простояло много времени и нигде не коротило, пока не ударила молния, то скорее всего, виновата она, а не дедушка :), ведь в розетке нет шевеления, чтобы постепенно перетереть изоляцию. Скорее всего, это место оказалось кратчайшим путем для искрового разряда, который и спек провод с "землей" - ну вот 100% такой же случай был у меня: в грозу выбило УЗО и вот точно так же в тот же момент коротнуло в розетке. Внешний вид провода даже один в один, как у меня был.

Tavtoxa 21.05.2014 00:05

как страшно жить (с)

так шо, строить громотвод?
или поубирать розетки наружные?

кук 21.05.2014 09:54

При чем тут ГРОМООТВОД??? Одно дело- удар молнии по крыше дома, другое- по ЛЭП. И способы и методы защиты разные- от молнии по ЛЭП спасет не штырь из Земли, а защита на вводе и после. Комплексная- и заземлитель нормальный и прочее.
В данном случае не вижу связи с молнией- для пробоя изоляции нужно много- для воздуха нужно 3 кВ/мм, для ПВХ- больше, быстрее бы убило всех потребителей, а потом пробой изоляции.Ток- не дурак.

Michurin 21.05.2014 18:54

И, тем не менее, у меня была такая же ситуация именно в момент удара молнии - удар молнии рядом с домом, вышибание всех УЗО. После включения УЗО - искрение в розетке и повторное выбивание УЗО. Разобрал розетку - картина, как на фото Тавтохи. Все электроприборы были предусмотрительно выключены из розеток в начале грозы, поэтому, возможно, и выжили.

кук 21.05.2014 19:53

А все просто- первыми должны/могли умереть варистор и ГР, они- как пехолта, цена им минимальна. Сдох-выбросили.
Мичурин, не поленитесь, почитайте про ОВЕРСТОП. Не найдете, махните рукой- дам материал.

Michurin 21.05.2014 21:06

Ок, поищу, почитаю. Я уже начал искать варисторные блоки на общую защиту ввода в дом - за последнюю неделю практически не было дня без сильной грозы. Я уже устал все электроприборы включать-виключать по пару раз на день :). А если дома никого не будет? Капец? Буду что-то предпринимать.

ATV 02.06.2014 12:22

А как ставить оверстоп если заземления нет. И сделать нет возможности. Питание однофазное.

кук 02.06.2014 12:29

Так хоть между линией и нейтралью/нолем посадите, все польза. Главное- погасит бросок. А таки гасит. Автомат есть?

Michurin 02.06.2014 12:59

Так в системе заземления ТТ оно и ставится между линией и нейтралью, а в других системах N и PE - это проводники, которые, в конце концов, все равно имеют общую точку. Поэтому можна ставить между нейтралью и фазой, только защищать нормальным качественным автоматом "правильного" номинала без большого запаса по току отключения, а еще лучше - продублировать автомат плавким предохранителем с номиналом, немного превышающим автомат. Я себе уже нашел специальный блок варисторов + разрядник специально для системы заземления ТТ, но цена почти 20 евро при теперешнем курсе пока что не позволяет купить.

ATV 02.06.2014 12:59

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2773287)
Так хоть между линией и нейтралью/нолем посадите, все польза. Главное- погасит бросок. А таки гасит. Автомат есть?

Есть. Один на входе 40 амперный перепакованый и дальше по линиям 16-амперные сидят.

кук 02.06.2014 13:19

Вот и натыкайте на каждое ответвление по принципу...лишний хрен в заднице- не помеха...Нейтраль то все равно заземлена, хоть где.

Мичурин, варистор и разрядник в сумме гривен 15 сейчас, собрал все в щитке на колодках.

ATV 02.06.2014 13:34

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2773331)
Вот и натыкайте на каждое ответвление по принципу...лишний хрен в заднице- не помеха...Нейтраль то все равно заземлена, хоть где.

Мичурин, варистор и разрядник в сумме гривен 15 сейчас, собрал все в щитке на колодках.

Не очень понял, а зачем на каждое направление если можно сразу после входа со счетчиком. Или я что то не так понял? ОВЕРСТОП я так понимаю защищает от проблем извне а не внутри у потребителя. Или в хрущовке ОВЕРСТОП нет смысла ставить?

кук 02.06.2014 13:45

Та я жеж не настаиваю. Впрочем, как минимум варистор и так есть в каждом нормальном аппарате в БП. Короче- какхочите.