Вырубает диффавтомат
Подскажите, пжлста.
После этих ливнев сегодня с утра началась какая-то херня. Стоит дифф автомат, после него обычные автоматы. Утром обнаружил дифф - вырубленным. Включил назад - несколько сек и опять. Отключил все автоматы и включал по одному - определил, что на одном дифф таки вырубается. Без него - всё ок. Отключил всё, что на этом автомате. Т.е. нагрузки нет. Включаю автомат - ок. Включаю дифф - отключается. Поменять дифф и забить или не поможет? Заранее всех благодарю. |
автомат случайно не на электробойлер?
|
Автоматы отключают только фазные провода? Не исключена утечка по нейтрали/нулевому, причем- в самом неожиданном месте. Недавно так искал- выбивало УЗО в доме по одной фазе, перерыл все. Оказалось- вилка, что должна быть вставлена в розетку бензогенератора в гараже висела и касалась нулевым штырем корпуса БГ...
|
Цитата:
но даже если всё отключить, что на него повешено, всё равно вырубает. вот шо меня смущает. 2 кук, спасибо - уже всё облазил. и всё-равно не понятно почсему вырубает при всём отключенном. |
Tavtoxa
может пробой изоляции провода где-то в стене и там по чуть-чуть утекает (на заземляющий провод или на арматуру в стене, если таковая имеется)? Я бы проверил следующим образом - линию, по которой выбивает УЗО, отключил от автомата вообще (не автомат выключить, а выходящий из автомата провод выдернуть). Сдается мне УЗО перестанет выбивать. |
я тут 5 минут потратил шоб разобраться УЗО у меня или дифф - так вот у меня именно диф.
его, диф, не вырубает, если автомат отключен. |
А разницы никакой- отличия только в силовой части- ДА=УЗО+АВ.
Не слышно про автоматы- выключают только фазный провод? |
Кук Васильевич, вы были правы.
Полез я по всем розеткам, что висели на том пакетнике. И ву а ля - в первой же, наружной, нашёл отаке: http://i.imgur.com/f9ZTuJb.jpg когда один дедушка по доброй воле её 3 года назад делал, то он упёр этот красненький проводочек в заземление розетки: http://i.imgur.com/LcZxV2w.jpg э как выгорело закрываем тему. |
Ну, стандартная ситуация :). Еще, пожалуйста, для накопления информации, так сказать, напишите:
1) у вас частный дом или квартира? 2) если частный дом, то какая схема заземления, не ТТ часом? (хотя это не так уж и принципиально) 3) ночью перед этим была гроза? Я такое точно просто уже видел - во время грозы из-за импульсного перенапряжения прожгло изоляцию между фазным проводом розетки и заземляющей клеммой - точно, как у вас и выбило УЗО. |
1. дом
2. кругляки в землю закопаны 3. была зы: так шо, на дедушку не гнать? |
Думаю, если оно простояло много времени и нигде не коротило, пока не ударила молния, то скорее всего, виновата она, а не дедушка :), ведь в розетке нет шевеления, чтобы постепенно перетереть изоляцию. Скорее всего, это место оказалось кратчайшим путем для искрового разряда, который и спек провод с "землей" - ну вот 100% такой же случай был у меня: в грозу выбило УЗО и вот точно так же в тот же момент коротнуло в розетке. Внешний вид провода даже один в один, как у меня был.
|
как страшно жить (с)
так шо, строить громотвод? или поубирать розетки наружные? |
При чем тут ГРОМООТВОД??? Одно дело- удар молнии по крыше дома, другое- по ЛЭП. И способы и методы защиты разные- от молнии по ЛЭП спасет не штырь из Земли, а защита на вводе и после. Комплексная- и заземлитель нормальный и прочее.
В данном случае не вижу связи с молнией- для пробоя изоляции нужно много- для воздуха нужно 3 кВ/мм, для ПВХ- больше, быстрее бы убило всех потребителей, а потом пробой изоляции.Ток- не дурак. |
И, тем не менее, у меня была такая же ситуация именно в момент удара молнии - удар молнии рядом с домом, вышибание всех УЗО. После включения УЗО - искрение в розетке и повторное выбивание УЗО. Разобрал розетку - картина, как на фото Тавтохи. Все электроприборы были предусмотрительно выключены из розеток в начале грозы, поэтому, возможно, и выжили.
|
А все просто- первыми должны/могли умереть варистор и ГР, они- как пехолта, цена им минимальна. Сдох-выбросили.
Мичурин, не поленитесь, почитайте про ОВЕРСТОП. Не найдете, махните рукой- дам материал. |
Ок, поищу, почитаю. Я уже начал искать варисторные блоки на общую защиту ввода в дом - за последнюю неделю практически не было дня без сильной грозы. Я уже устал все электроприборы включать-виключать по пару раз на день :). А если дома никого не будет? Капец? Буду что-то предпринимать.
|
А как ставить оверстоп если заземления нет. И сделать нет возможности. Питание однофазное.
|
Так хоть между линией и нейтралью/нолем посадите, все польза. Главное- погасит бросок. А таки гасит. Автомат есть?
|
Так в системе заземления ТТ оно и ставится между линией и нейтралью, а в других системах N и PE - это проводники, которые, в конце концов, все равно имеют общую точку. Поэтому можна ставить между нейтралью и фазой, только защищать нормальным качественным автоматом "правильного" номинала без большого запаса по току отключения, а еще лучше - продублировать автомат плавким предохранителем с номиналом, немного превышающим автомат. Я себе уже нашел специальный блок варисторов + разрядник специально для системы заземления ТТ, но цена почти 20 евро при теперешнем курсе пока что не позволяет купить.
|
Цитата:
|
Вот и натыкайте на каждое ответвление по принципу...лишний хрен в заднице- не помеха...Нейтраль то все равно заземлена, хоть где.
Мичурин, варистор и разрядник в сумме гривен 15 сейчас, собрал все в щитке на колодках. |
Цитата:
|
Та я жеж не настаиваю. Впрочем, как минимум варистор и так есть в каждом нормальном аппарате в БП. Короче- какхочите.
|