Бензиновый генератор
После позавчерашней бури решил озаботиться поиском сабжа.
Пока что два вопроса: 1. Потянет ли генератор 2,5 кВт насос, у которого номинальная мощность 1,3 кВт. Как гена на пусковые токи реагирует? 2. Какой бюджетный поизводитель? Знакомая когда-то купила Форте и почти год не знала проблем (он довольно интенсивно на стройке использовался), пока у неё его не скомуниздили. Я присутсвовал при покупке, продавцы на базаре божились маменькой, что там двигатель хондовский. Вчера в строительном супермаркете продавец мне советовал Энергомаш. |
насос, у которого номинальная мощность 1,3 кВт
Какой тип мотора насоса асинхронный? 1.3\0.6=2.2квт должно хватить. Все генераторы расчитаны на определеную наработку мотор-часов по порядку 1. двотактники 2. четырех тактники 3.дизель http://tool-land.ru/tipy-benzogeneratorov.php Двухтактные и четырехтактные. Двигатели бензогенераторов могут быть двухтактными и четырехтактными. Их различие обусловлено общими конструктивными особенностями 2-х и 4-тактных двигателей - т.е. преимуществами вторых по отношению к первым по экономичности и сроку службы. Электрогенераторы с двухтактными двигателями обладают меньшими размерами и весом, их используют только в качестве резервных источников питания - из-за их невысокого ресурса, составляющего около 500 часов. Бензогенераторы с 4-тактными двигателями предназначены для гораздо более активного использования. В зависимости от конструкции их срок службы может достигать 4000 и более моточасов. |
Цитата:
2. Форте - Китай, самый дешёвый. Дешевизна достигается за счёт экономии на второстепенных деталях, таких как рама, панель управления и прочее. Эта экономия не касается двигателя и генератора. Двигатель 168F-2, аналог Honda GX200 простой в эксплуатации и обслуживании. Запчастей море. Официальный импортёр Будпостач имеет массу представительств по всей Украине. Были бы в Киеве помог купить по дилерской цене. |
Цитата:
Речь шла о насосе, который в скважине. Водолей-63. Впрочем, питание этого насоса - идеальный вариант. Есть два запасных а) насосная станция, которая питается водой из резервного 300л бака. б) насос в колодце - тоже водолей, но напором поменьше. Ни той, ни другой мощности не помню, но они явно меньше. По станции могу посмотреть, а вот с насосом в колодце - похуже. Бумажка потерялась, а вытаскивать его из колодца - облом. Скорее всего там напор около 30м, так как глубина метров 20. Вобщем нужно, чтобы генератор обеспечивал минимальный прожиточный минимум, состоящий из - система водоснабжения (в идеале - основная, но можно и резервную, так как перебоев с электричеством, пока не началась война почти что нет), чтобы чистым быть; - двухконтурный газовый котёл, чтобы не замёрзнуть; - холодильник, чтобы с голоду не сдохнуть; - телевизор со спутниковым тюнером, чтобы моск зохавывал; - несколько лампочек, чтобы ноги в темноте не сломать; - зарядка ноутбука, чтобы порнуху можно было посмотреть; - зарядка телефонов, чтобы все знали, что я ещё не сдох. Цитата:
|
Цитата:
Делить на 0,6 мне болше нравится. Цитата:
что путен с обамкой договорятся, и большой ресурс двигателя мне не понадобится. |
У меня уже скоро 3 года вот такой на резервном питании установлен:
http://in-green.com.ua/etalon/etalon-epg-3600 Рекламировать и рекомендовать особо не буду, но меня устраивает полностью: тянет 2 холодильника, котел, телик, компутер и энергосберегающие лампы по дому. Станцию на 1кВт запустил однажды СЛУЧАЙНО одновременно вместе с двумя двухкамерными холодильниками :) - думал, что мотр навернется, но все обошлось. Поэтому 1,3кВт мотор такой гена запустит, но желательно, чтобы в это время было как можна меньше других потребителей и, тем более, не было индуктивных в режиме запуска. Пробовал запускать компрессор на 1,5кВт - запускается достаточно легко. И вообще, как я понял, для китайской техники одного ценового диапазона название не главное - они все скроены (сдерты) с какого-то одного фирменного именитого предка. Поэтому берите тот, на который ближе сервис. Теперь по котлу: не каждый котел запускается от бензогенератора. Какому-то нужна фаза-ноль, какому-то синусоида не нравится. Поэтому поройте иннет и почитайте, как ваш котел дружит с генераторами. У меня Вайлант работает, хотя пришлось немного поломать голову, как их получше стыковать: http://tavria.org.ua/forum/showthrea...E0%F2%EE%F0%E0 Ну и, естественно, гену к домашней сети нужно правильно подключить, чтобы не снабжать электроэнергией соседей и не убить монтера на линии и чтобы появившееся сетевое напряжение не сделало "бабах" генератору. |
Та ладно, с последним как раз и не проблема- давно есть в продаже на ДИН-рейку перекидные переключатели, "на дурака", никакого монтера не собьет. Котлу нужен синус, больше его моторам, чем электронике, и правильное подключение непременно с землей.
Сравнивать запуск мотора компрессора воздушного и водяного наслоса не совсем корректно, т.к. в компрессоре- выше клапанов головки и до клапана ресивера- пустота и пуск легкий. В насосе есть уже вода. Считать пусковой ток как написано- оптимистично, ну да ладно. Было бы это так, компрессор холодильника при мощности 120 ватт не жрал бы 5...10 ампер на пуске. И последнее- БА с АВР, или без? |
Ну, по компрессору: там пустота только в момент первого пуска, а все последующие - 6 атм в рессивере в момент запуска и отключение при 8 атм. Так что крутонуть компрессор при 6 атм, думаю, труднее, чем центробежный насос с водой.
"И последнее- БА с АВР, или без?" - вы о моем генераторе спрашиваете? У меня с АВР. |
Цитата:
Земля по всему дому в розетках. Цитата:
что если любой насос и любой холодильник одновременно будут запускаться, то 2,7 кВт гарантированно переплюнут? Что при этом генератор скажет? Отрубит просто свой предохранитель, заглохнет или ещё хуже придумает? Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Вопрос о АВР был задан Андрею Олеговичу, он же первый начал. |
Цитата:
сформулируйте его на русском языке. А то БА, АВР, АБЫР, АБЫРВАЛГ какое-то. |
Цитата:
|
Вот черт меня за язык дернул!...
БА= БензоАгрегат, АВР- русифицированное AVR- система автоматического регулирования напряжения в бензино/дизельном генераторе. Остальные аббревиатуры сами расшифровывайте! В Харькове Гугл на переучете по понедельникам? |
Цитата:
|
" система водоснабжения (2*350)
- двухконтурный газовый котёл, чтобы не замёрзнуть; (1*100) - холодильник, чтобы с голоду не сдохнуть; (1*150) - телевизор со спутниковым тюнером, чтобы моск зохавывал; (200) - несколько лампочек, чтобы ноги в темноте не сломать; (15) - зарядка ноутбука, чтобы порнуху можно было посмотреть; (30) - зарядка телефонов, чтобы все знали, что я ещё не сдох. (5) -- 1200 вт. * Как уже говорили в пике холодильник и насосы и 10А могут попросить. А если совпадет по времени - выйдет интересно. Вывод номинальный и пусковой - разные токи. Я бы брал 5квт, и неприменно со стартером, без AVR, без всяких инверторов. * Gecko, ибо сам пользуюсь. Насчет бесперебойника, который непрерывного действия да еще и синусоиду дает. Ух ты блин, мне бы такой тоже. |
Цитата:
Касательно совпадения пусковых токов в случае генератора как резервного источника питания на день- два от силы (а пока именно этот вариант и рассматривается), есть варианты как в ручном режиме максимально понизить вероятность этого события или даже помножить её на 0. Цитата:
А так - ни денег нет, ни уверенности в завтрашнем дне. Цитата:
От АКБ действительно делает, а от сети - х/з, может и напрямую там сеть шурует. http://luxeon.ua/ups/34/731/ |
Пользуясь случаем могу предложить генератор на 2,5 квт. Купил года три назад маме в село как резервное питание для отопительного котла итд. Но женщины не в силах его самостоятельно запускать ручным стартером. Так и стоит в сарае после нескольких пробных включений.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Ага, будет вам реклама..
|
АО, берите на 2,5-2,7кВт, в ручном режиме организуйте невозможность одновременного включения нескольких индуктивных нагрузок и будет вам счастье. А вообче, думаю, что холодильник и насос он одновременно потянет, тем более, что вероятность их одновременного старта (именно старта, ибо опасен старт, а не одновременная работа) крайне небольшая. Мне на генераторе приходилось сидеть не одни сутки и не раз по полсуток - чувствуешь себя белым человеком. Поставте после гены автомат на 16А, можете группы В - в случае одновременного пуска холодильника и насоса выбьет и защитит генератор, а вы потом сбегаете, включите :). Реле контроля напряжения - полезная штука и вообще, и с геной, если случится глюк с недоперенапряжением - отключит потребители от гены. На счет котла - если ИБП все же от сети "пускает" напрямую, то стоит протестировать от гены в первую очередь котел на предмет запускания котла, его корректной работы и посторонних шумов в насосе.
|
Цитата:
|
Выход - использовать 2 аккумулятора, один из которых заряжается от отдельного зарядного устройства, а второй работает в бесперебойнике. Потом аккумуляторы меняются местами.
|
Зачем такие сложности? Обычно удается частоту настроить.
|