Как серво-стабилизатор Люксеон справляются
Это точечные замеры в начале каждого часа.
http://publikz.com/wp-content/upload...fter_servo.jpg Luxeon a1s-15, серво. --- Замечательная стабилизация. Главное верить, что называется. |
И чтЬто смертельного в таком графике? Какие стабилизаторы, бытовые, недорогие, одноклассники ДОЛЖНЫ и держат точнее? Кто, где, когда сказал, что он должен поддерживать точность вых. напряжения выше, скажем- +/-(1...2)В?
|
Так а нафиг он тогда нужен если он не стабилизирует нифига? На графике по сути обычные скачки напряжения. Может он поломан?
|
Почему не стабилизирует? А давайте сюда тяпкина-ляпкина, т.е. картинку аналогичную, но для напряжения на ВХОДЕ, а???
Где сказано про идеальный стабилизатор с идеально точным вых. напряжением РОВНО 220 вольт? а не то, что должно быть для гарантированной и бесперебойной работы бытовых и прочих приборов- 220 В +/-10 %, как это прописано в любом ТУ и ТП любого прибора? Это все- аналог автотемы- ...не держит/не тянет...генератор/АКБ автомобиля- в бортсети не 14,000, а 13,7 вольт! Вы в курсе, что СН для питания метрологических приборов напряжением на выходе 220 +/- 2 В, симисторный мощностью 1000 ватт, стоил в совковое время половину Таврии? Задача СН привести выходное до номинального при пониженном/повышенном входном, а не ловля блох. |
У него специально заложена в софт мертвая зона, при малых отклонениях он не двигает щетку, иначе очень быстро износились бы и щетка, и мотор. Запитайте его через ЛАТР, все прекрасно видно. А насчет того, что стабилизатор нафиг не нужен, в большинстве случаев Вы правы, практически все современные электроприборы нормально работают в диапазоне 180...250Вольт, редко где напруга выходит за эти границы.
|
Цитата:
2Тигра - вот и у меня такая же мысль ... |
Может не в тему. Вспомнился УПС https://market.yandex.ua/product/105...082&track=tabs который ставил еще при курсе по 8. Дорогущий уже тогда. Обьект был в селе и очень много времени провел рядом с ним выполняя монтажные работы. Так вот при выше 235, ниже 208 вольтах он уже переходил на аккумы и постоянно там колебался 218-221. Замеры специально не проводили, просто на нем табло светилось вот и запомнилось. Сейчас уже не вспомню уровень срабатывания вроде можно выставить самому. Заявленная погрешность 5% на выходе в режиме ОТ АККУМУЛЯТОРОВ!
Так это дорогущий, а вы хотите чего то подобного от какого то люксеона. |
Это никакой не дорогущий, а обычный Smart. Пороги перехода на батарею там выставляются с компа, минимально 170 кажется (точно не помню), максимум 253. Если вход в этих пределах, УПС работает как релейный стабилизатор с четырьмя ступенями. А дорогущие это онлайновые с двойным препобразованием, там можно сваркой на входе варить с просадкой напруги до нуля, а потребитель на выходе этого даже не заметит.
|
Цитата:
|
У мене останній упс отакий
http://www.riello-ups.com/products/1...dual-low-power 2700 VA. На виході 230В. У будь-якому режимі. Заявлений діапазон вхідних напруг відповідає дійсності. |
Давайте не смешивать УПСы со стабилизаторами- релейными...-какими угодно. Разное это.
И если УПС не удерживает от АКБ номинал, на кой он нужен? И не последнее- форма напряжения/тока какая после УПСа? Насчет мертвой зоны Юрасвс прав- попадались, да и сейчас есть Люксеоны-серво из первых партий, еще качественные были, там можно было выбрать режим 1 или 3% точности напряжения на выходе. Вот на первом режиме в некоторых случаях щетки сыпались, яко бешеные. А softm и другим советую для сравнения нарисовать картинку от релейного СН, там еще веселее станет, т.к. в большинстве случаев внутри СН аж 4, от силы 5 реле... И еще- не понимаю, зачем в доме нужен СН мощностью выше 5...7 кВт. А встречал тех, что собирался для дома ставить 50 кВт суммарно по трем фазам и в гараж 10. Вот это круто. ПыСы- vics13, исправьте, не пугайте своими 2700 кВА, да??? |
Виправив. Аж самому страшно стало, таку фігню написав.o_O
По суті. У тестя приватний будинок і релейний Люксеон на 10 кVA стоїть. І вмикається багато споживачів. На виході - яка там стабілізація. Фігня якась, а не стабілізація. Але допомагає, бо вході буває і 165 В - електромережа страшно нестабільна, |
Добре, 220 +/- 22 вольта він забезпечує? Уже писав не раз- у фірми було десятки об"єктів на периферії, навіть одеській окраїні та і в центрі-старі райони, де 180 В- щастя. Було перепалено, перетаскано все, що випускалось із СН. Найбільш якісно, але дорого працювали симісторні, не меньше 9 ступенів. Зараз вони ще дорожчі, хоч є і на 25 ступенів.
Потім йшли серво, і саме Люксеон. Не було ні разу глобальних проблем, тільки щітки летіли в зовсім проблемних місцях. Потім і фірма накрилась, і Люксеон став гнати барахло. Релейні горіли частіше всіх. Крім того, не слід забувати, що при 165В на вході, чекати від СН з паспортними 10 кВА повної потужності не варто. Максимум- 0,75 Рном |
Цитата:
З.ы.Про упс що розповидав, тримав вин довго, напругу 218-219 показывало саме пид нагрузкою. |
Так и у меня есть такой крутой Фантом для котла- 220 на выходе, иначе на кой он за такие деньги, от АКБ мертво держит. Правда, и это котлу- излишество, т.к. он и при 200 нормально работает.
|
Цитата:
А про потужніть я в курсі. 10 кVA бралися саме з огляду на те, що низькому вході максимальної на бачити. |
Цитата:
|
Я бы показал, но нет такого у меня, и думаю- у других такого показометра, а сидеть с секундомером и вольтметром облом.
Вот как сделаю аналоговый самописец, тогда и увижу. |
И что никто не покажет замеры после своего стабилизатора?
|
Цитата:
|
А в промежутках- экстраполяция? Да и смысл в таких опытах без привязки ко входному напряжению в эти же моменты?
Ну и критерии объявить бы- сколько и на что хотелось/надеялось, т.к. например я не вижу совершенно никакого криминала в той диаграмме. |
Цитата:
|
Цитата:
В связи с этим, возникает вопрос- стоит ли игра свечи. Другим словами- что эти измерения нам дадут? ВЫ лично вручную выполняли подобные измерения? |
Цитата:
|
Так можно кричать на весь таврофорум что стабилизаторы люксеон гавно и не держать 220В +/- 1В)))
|
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3. |
Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.