Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Вы так и продолжаете темнить...
Что вам до ссылок,если вы так и написали хотя-бы того,сколько лет дому и проводке. Если у вас коробка пластиковая,то нулевой провод уже где-то раньше заземлен,иначе быть не может. ВСЯ СТАРАЯ СЕТЬ СССР ИМЕЕТ ГЛУХОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ!!! И то,что в ссылке на картинке такое и есть. Новая сеть,если нормальная-нет.
К чему вы УЗО будете лепить? Относительно чего оно будет измерять ток утечки?
Дому 2 месяца, проводка - многожильные провода примерно 10 кв.
Ток утечки оно будет измерять относительно нейтрали вот так