Для телефонных линий такие штуке назывались АЗУ - абонентское защитное устройство. Сейчас немного не такие они, как 20 лет назад, у меня на работе одно валяется, но раньше понедельника туда не попаду, болею. Если подождешь, а еще лучше - напомнишь - сфоткаю и выложу, хоть будешь знать, что искать
Вот, например

но то, что у меня валяется - на ламповом разряднике (имхо, надежней, т.к. не рассыплеться/не замкнет навсегда в случае разряда.)
Если тут в схеме нет поледовательно включенных дросселей между разрядником и варисторами, варисторы погорят. Сами подумайте: компоненты включены последовательно, соответственно импульс в первый момент времени прикладывается одновременно и к разряднику и к варистору. Варистор ёк...