Цитата:
Сообщение от Yurasvs
Еще вопрос. Есть ли прямой запрет укладывать слаботочку (компьютерную сеть, телефонию, наблюдение-сигнализацию) в одном коробе с силовой проводкой?
|
совместный пробег слаботочных линий и силовых разрешен не более 3- 5 метров (опуск в единой штробе до розеточного блока).
паралельный пробег магистралей и линий должен быть не менее 50 см при использовании слаботочных неэкранированных кабелей и не менее 30 см при использовании слаботочных экранированных кабелей.
такие дистанции позволяют избегать эл. магнитных наводок от электрических сетей в слаботочные.
и для слаботочки НЕ ПОКУПАЙТЕ ОДЕССКУЮ ВИТУЮ ПАРУ завода ОДЕССКАБЕЛЬ (тм ОКНЕТ) у одессы пошел постоянный брак - сечение жилы при заяленной норме 0,51 гуляет до 0,38 что не вписывается в норматив (0,45-0,51), попадаются обрывы в массе кабеля (обрыв 1-3 жилок из 8) в бухтах попадаются перекрученные провода и поврежденная изоляция.
все это на фоне ипанутой цены (около 1200 грн в мелком опте) просто катострофически убивает ценность ранее шикарного продукта