Еще вопрос. Есть ли прямой запрет укладывать слаботочку (компьютерную сеть, телефонию, наблюдение-сигнализацию) в одном коробе с силовой проводкой?
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Адрес: Киев, Троещина
Возраст: 39
Сообщений: 4,040
Машина: Рено тРафег 1,9 грузопас коротышка
Длина: 45360мкм
Диаметр: 37мм
|
Цитата:
паралельный пробег магистралей и линий должен быть не менее 50 см при использовании слаботочных неэкранированных кабелей и не менее 30 см при использовании слаботочных экранированных кабелей. такие дистанции позволяют избегать эл. магнитных наводок от электрических сетей в слаботочные. и для слаботочки НЕ ПОКУПАЙТЕ ОДЕССКУЮ ВИТУЮ ПАРУ завода ОДЕССКАБЕЛЬ (тм ОКНЕТ) у одессы пошел постоянный брак - сечение жилы при заяленной норме 0,51 гуляет до 0,38 что не вписывается в норматив (0,45-0,51), попадаются обрывы в массе кабеля (обрыв 1-3 жилок из 8) в бухтах попадаются перекрученные провода и поврежденная изоляция. все это на фоне ипанутой цены (около 1200 грн в мелком опте) просто катострофически убивает ценность ранее шикарного продукта