Цитата:
Сообщение от Aliance
АВ на котле 16А, УЗО в таком случае брать 20(25)А ?
Перед УЗО также АВ устанавливать? Той же мощности 20(25)А ?
|
Насколько я понимаю - автомат с УЗО ставится для защиты самого УЗО. Т.е. он не может быть больше номинала этого УЗО (лучше чуть меньше) . Но в тоже время он должен быть выше номинала автоматов которые идут ЗА ним. Выходит, что да, 20-ка будет в самый раз. УЗО (25) автомат перед ним (20) на котле (16).
п.с. в данном, конкретном случае я бы брал ДИФавтомат. (но это моё имхо)