| Решение бытовых проблем Не вся жизнь в машине. Иногда что-то и дома сделать нужно. |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Возраст: 48
Сообщений: 9,321
Длина: 125770мкм
Диаметр: 47мм
|
Одним словом шукаю по трохи витяжку. Пішов по магазинах - там просто якийсь ахтунг. Нормальні бренди практично випарувались. Навалом всякої піраміди, кайзера і прочого ель-фреско зробленого з фольги і кулером від компа (рукаліцо.жпг).
Лишилось трохи CATA (дешевенька типу Іспанія), Гореньє (все нормальне коштує стопітсот баксів) та і все практично. Хто в темі? Що ся робить і куди йти ? Шукаю купольну шириною 60-80см, тиху, продуктивністю від 700куб/год. Буде дути в канал, тому вугільний фільтр не обовязковий. Додаткові ніштяки (сенсорні кнопки, таймер, ЛЕД) вітаються, але не конче.
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
если есть газовая колонка, то вытяжку ставить нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Возраст: 48
Сообщений: 9,321
Длина: 125770мкм
Диаметр: 47мм
|
колонки нема, інфа 100%
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
А приточка есть? Клапаны в окнах и пр? Откуда вытяжке брать воздух? Или из кухни (это еще повезет если из кухни
) соседей через общую отдушину.
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Адрес: Киев Kurinyffka-City
Возраст: 60
Сообщений: 1,197
Машина: Тавр 1140 1.3i und corolla
Длина: 15800мкм
Диаметр: 37мм
|
В вентканал многоэтажки больше 250-300 мкуб/час не задуете, на 700 надо отдельно выводить.
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Возраст: 48
Сообщений: 9,321
Длина: 125770мкм
Диаметр: 47мм
|
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Адрес: Украина, г.Николаев
Сообщений: 1,050
Машина: Славута 1.2 Lux
Длина: 30920мкм
Диаметр: 32мм
|
Ну, типа такие...
http://gunter-hauer.com.ua/products/...nnye-vytyazhki |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Так цена клапана в окно на сегодняшний день - аж целых 100 грн
И 5 минут на установку. на одно кухонное окно их можно поставить 2 шт. И тогда смело ставить 600-кубовую вытяжку. Правда, подсасывать откуда-то еще все равно будет Но, в принципе, терпимо. |
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
ЗАДОЛБЛО
Адрес: Адреса - нова пошта в рiзних мiстах україни.
Возраст: 52
Сообщений: 1,032
Длина: 2170мкм
Диаметр: 29мм
|
А если пластиковое, то можно поставить то?
__________________
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 11,726
Машина: Tesla model S 85, Таврия 1.3 инж.
Длина: 65880мкм
Диаметр: 35мм
|
Ссылку можно на такой клапан? А то вручную окно приоткрываю на микропроветривание.
|
|
|
|
|
|
#12 | |
|
ЗАДОЛБЛО
Адрес: Адреса - нова пошта в рiзних мiстах україни.
Возраст: 52
Сообщений: 1,032
Длина: 2170мкм
Диаметр: 29мм
|
Цитата:
![]() проблема.
__________________
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам |
|
|
|
|
|
|
#13 | |||
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Собственно, пример монтажа:
|
||||
|
|
|
|
|
#14 | |
|
ЗАДОЛБЛО
Адрес: Адреса - нова пошта в рiзних мiстах україни.
Возраст: 52
Сообщений: 1,032
Длина: 2170мкм
Диаметр: 29мм
|
Цитата:
есть такая вот штука: http://vents.ua/cat/356/ какой диаметр отверстия надо делать в стене? И надо ли на наружной что-то крепить? На сайте в документации не понятно...
__________________
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
как раз, если пластиковое, то НУЖНО
Оно для этого и предназначено. Все дело в том, что по советским Строительным нормам и правилам приточная вентиляция для жилых квартир предусмотрена была - через щели в окнах и дверях. Все, точка. Тогда инженера в страшном сне не могли подумать, что это все хозяйств будет герметично. А сейчас проэктанты делают вид, что не знают об этом. Но речь не о том. Да. Проветриватели ставят в пластиковые окна. Да, это нарушает герметичность окна. Нет, это не страшно. |
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
700 м3 /час для квартиры таки не слабо (практически 5-ти кратный воздухообмен...как в термическом цехе)))...задофига) ...будет сосать из остальных вентканалов неизвестно что (если окна/балконы зверски герметичны...точно или клапана или форточки открывать...или регулятор тяги на вытяжке..
И не факт что это поток пропустит вентиляция...шоп не получилось обратного эффекта... |
|
|
|
|
|
#17 |
|
Забанен
Адрес: Kasollja e Xha Tomit
Сообщений: 12,639
Длина: 128280мкм
Диаметр: 0мм
|
Ну че вы паритесь. Запакует в вакууме как курицу в упаковке и все
|
|
|
|
|
|
#18 | |
|
ЗАДОЛБЛО
Адрес: Адреса - нова пошта в рiзних мiстах україни.
Возраст: 52
Сообщений: 1,032
Длина: 2170мкм
Диаметр: 29мм
|
Цитата:
__________________
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам |
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
Да чего там рассказывать...я имел в виду вытяжку с регулируемой производительностью (ну там многоскоростной движок или плавное регулирование)...чтобы не напрямую все 700м3 подключались и все, а можно было подобрать оптимальный расход....а то просквозит хозяйку возле такой плиты
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
ЗАДОЛБЛО
Адрес: Адреса - нова пошта в рiзних мiстах україни.
Возраст: 52
Сообщений: 1,032
Длина: 2170мкм
Диаметр: 29мм
|
Иначе спрошу - как понизить скорость вращения этого вот:
__________________
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам |
|
|
|
|
|
#21 |
|
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
|
|
|
|
|
|
#22 |
|
Возраст: 48
Сообщений: 9,321
Длина: 125770мкм
Диаметр: 47мм
|
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
И да, кстати, норма кратности воздухообмена для бытовой кухни - 6-8, то есть для кухни площадью 7 квадратов порядка 160 м3/час. Но это чистая производительность, без учета потерь на воздуховодах, на фильтре и т/д. Таким образом, если взять среднестатистическую вытяжку на 700 кубов и включить ее на 1/3 мощности - этого как раз должно ВПРИТЫК хватать для организации вентиляции на кухне. Но когда жарятся котлеты - хочется, чтоб запаха не было совсем. Тогда включаем ее на 2/3. А когда ждем гостей, и на всех 4-х конфорках что-то варится, да еще и в духовке поросенок - вот, пожалуйста, полная мощность. Ну и еще не забываем, что заявленные цифры производительности на вытяжках совсем не соответствуют реальной производительности вытяжки, которая висит у вас на кухне.
|
|
|
|
|
|
|
#24 |
|
Ребяты, так практически во всех современных вытяжках есть регуляторы мощности, минимум трехступенчатые.
|
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
Никак. Это мотор с тремя обмотками, только трехпозиционным переключателем
|
|
|
|
|