Купил себе бензогенератор Etalon 3600 в качестве резервного источника питания для дома на случай отключения электроэнергии. Подключил к отопительному котлу (Вайлант турбо мини), котел запустился, работает. Но в электродвигателе насоса котла при работе от генератора прослушивается посторонний шум. К выходу гены подключил осциллограф и получил вместо нормальной синусоиды 50Гц (рис.1) синусоиду с амплитудой около 300В и частотой 50 Гц с наложением колебания с частотой порядка 2500 Гц и амплитудой около 20-30В (рис.2), что, очевидно, для эл.двигателя насоса не есть хорошо.
С бензогенераторами до этого дела не имел, поэтому обращаюсь к знающим и имеющим опыт работы с подобными установками: 1) Какая причина возникновения гармоники 2,5кГц? 2) Как ее наиболее эффективно отфильтровать для условий работы генератора от ХХ до нагрузки около 2 кВт? Может у кого-нибудь есть схема сетевого НЧ фильтра, который сможет эффективно погашать гармоники порядка 2,5 кГц при токах до 10А? Последний раз редактировалось Michurin; 21.10.2011 в 23:29. |
![]() |
![]() |